冷水机组更新时间:2025-12-15 20:34:33

本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求大神解释,谢谢!...查看详情

    用户:示申习习 浏览量:579 时间:2016-04-14
  • 开利冷水机组CCN云监控C.C.C.M服务系统C.C.C.M服务系统是Carrier Chiller CloudMonitoring服务系统的简称,它是基于开利冷水机组控制研究成果的基础上开发的一套云检测服务系统。IT技术正在改变着自动化技术,越来越多的IT技术正在影响着自动化的技术发展,并且享受IT技术的进步,也为终端用户带来了巨大的利益。现在的市场透明度大,信息传递快,厂商很难在产品与价格上与...查看详情

    用户:carriershi 浏览量:1075 时间:2016-02-24
  • 暖通制冷设备选型图片1

    5430361 主要技术参数、特点比较主要参数比较5430427 主要品牌制造商产品线5430426 离心式冷水机组COP54304255430424 主要厂家特点小结 [td=13...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:13826 时间:2016-01-14
  • 请教冷水机组出水温度一般为7度,在部分负荷下还需要人工或自动重新设定吗?为什么?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2988 时间:2016-01-02
  • 螺杆式冷水机组压缩机最常用的输气量调节方法,是在两转子之间设置一个轴向可以移动的滑阀(图4-37)。当滑阀作轴向移动时,则在转子的径向形成了一旁通孔,使已吸人螺杆的气体不经压缩而通过旁通孔回流到吸气腔,这相当于减小了转子的有效长度。滑阀轴向移动距离越大,旁通孔越大,气体的回流量也越大,这样压缩机的输气量就相应的减小得越多。 滑阀调节输气量几乎可在10%~100%的范围内连续地进行。调节过程中,功率...查看详情

    用户:溴化锂制冷机 浏览量:769 时间:2015-12-10
  • 本帖最后由 霈霈 于 2015-12-3 14:58 编辑 老师您好! 广州地区,目前有三个品牌的风冷冷水机组,麦克维尔、约克和奥克斯,奥克斯是冷暖型的,约克和麦克维尔是标准单冷型的,均是65kw制冷量的。因实验室设备产热需要,需要24小时供冷,现在晚上有时候会出现低于15℃的情况,麦克维尔和约克会报警并停止制冷,奥克斯已经运行了几年,即使在室外温度低于10℃甚至夜间达到5℃时扔可制冷。 现...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:3633 时间:2015-12-03
  • 单位几十台开利特灵的冷水机组,出点问题就找外委,感觉不踏实。公司也想组织相关方面的培训。又不知道哪些培训机构培训效果好。...查看详情

    用户:mowang1201 浏览量:1525 时间:2015-11-25
  • 请问什么是高温冷水机组?...查看详情

    用户:co1446200954899 浏览量:2196 时间:2015-11-18
  • 用海尔磁悬浮机组在常年制冷的情况下,冬季做成自然冷却,系统怎么做?盘管大小怎么确定?有哪些注意事项?...查看详情

    用户:qinhuang06 浏览量:1202 时间:2015-10-15
  • 麦克维尔的MAC210风冷单冷冷水机组,在室外温度低于15℃会报室外温度低报警,机组安装在广州地区,低于15℃的时间比较少,因使用需要,需要常年制冷,如何简单处理可以使设备能在低于15℃的环境下继续安全运行。有朋友说将室外温度探头放在电箱内的变压器附近,避免感受到室外低于15℃的情况,然后遮挡部分空调冷凝器的进风口。不知道这种简单的方式是否可行?或是有更高级的方法,请高手赐教!...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:3278 时间:2015-10-10
  • 我一个朋友是做检测的,他今天问我这个问题。他遇见了一个项目,就是把冷却塔用水井代替,改装成水源热泵机组。。。不知道能不能这样干...查看详情

    用户:zhabudao 浏览量:1384 时间:2015-09-09
  • 约克离心机组,早上7:30停机,中午发现冷凝器筒体下半部结露很严重。冰机冷媒R134a,冷凝器压力382KPa,l冷却水进口温度传感器检测温度22.0℃,出口23.9℃是,室外温湿度29.8℃,湿度63.5%。冰机额定制冷量5600kw,带热回收功能,水泵都没有运行,冷却水管没有和其他系统水管连通,冷却塔没有运行。但是其他三台冰机没有这个现象,请帮忙分析一下原因。 5309719 5309720...查看详情

    用户:cjfu0603 浏览量:6668 时间:2015-08-31
  • 目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助! / b. v- J4 ...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:2050 时间:2015-08-27
  • 维修服务:您在乎,我们更在乎!为此,我们承诺: (1)我公司配有专业维修服务队伍; (2)接到客户故障申报后4小时内赶到现场; (3)普通故障12小时内修复; (4)更换零部件24小时内修复; (5)成本价提供设备零部件; (6)优惠价提供维修保养; 联系人:李海洋 联系电话:18028288862 表冷器的主要功能:利用制冷剂在表冷器内吸热,使之被冷却空间温度逐渐降低。 空气处理机组的风机盘管表...查看详情

    用户:co1439632427392 浏览量:557 时间:2015-08-17
  • 制冷技术图片1

    喘振的形成与负荷调节 四、喘振的形成 喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2181 时间:2015-08-09
  • 请问螺杆式冷水机组与水源热泵机组有什么区别,能否混用?...查看详情

    用户:汤睢 浏览量:2264 时间:2015-08-05
  • 冷水机组中的冷凝器是制冷四大件之一,使用时间一长性能就会逐渐下降,就会使冷水机制冷系统的冷凝压力高于正常运行时的冷凝压力。因此,为了不使冷凝器的性质下降,需要定期对冷凝器进行维护保养。 小型冷水机组中使用的冷凝器分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器两种。 风冷式冷凝器主要用于风冷冷水机组,它是以空气作为冷却介质。由于空气中常有灰尘或其他杂物,这些灰尘或杂物多少会有部分落在冷凝器翅片的外表面上,日积月...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:431 时间:2015-08-04
  • 中央空调图片1

    喘振的形成与负荷调节 四、喘振的形成 喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:643 时间:2015-08-04
  • 冷水机组安装调试操作说明书给朋友们分享...查看详情

    用户:dongfangzheng 浏览量:3396 时间:2015-08-04
  • 约克YS螺杆冷水机组,制冷时温度很低了,也不停机,怎样设定机组停开时间,具体操作步奏。多谢。...查看详情

    用户:李凤婷zl 浏览量:4303 时间:2015-07-29