柜子里边设一个630a的开关 和五个160a的开关 厚度大约是多少,两百够吗...查看详情
如题低压配电柜可否用密集母线做下出线,配电室下有电缆夹层。可以吗...查看详情
请问:低压配电柜总负荷700KW,总开关的选型如何?...查看详情
各位大虾: 配电柜现在基本由施工单位分拿给厂家组装,然后施工单位安装.其中柜内母线调试费产生了甲乙双方争议: 1.编预算的认为要调试,原因如下:柜内母线按照规范要求和瓷瓶一起做耐压试验.瓷瓶和母线的合格与不合格不是你组装厂说了算.而是要有资质的调试单位出具调试报告后才能算数. 2.审核方认为不调试.原因如下:你既然拿给厂家组装你就要保证产品合格.母线与瓷瓶的调试费用已经包含在了组装费中了(也就是组...查看详情
那位知道电排与电排之间的安全距离是多少?规格我忘了.最好有详细全面的解释.谢谢!...查看详情
请问:低压配电柜上方净距至少是多少,出自哪本规范的哪条? 如果配电柜的上方局部有梁,该怎么算净高,是指梁下皮至配电柜上皮的距离吗? 谢谢!...查看详情
GCK低压抽出式配电柜垂直母线额定电流1000A,是不是说明单个柜子各个抽屉额定电流总和不能大于1000A啊?...查看详情
1600kVA大容量干变与配电柜采用软连接工艺,软连接母线头散成两半了(原来是紧密压接在一起的),是否需要更换软连接??采用软连接有哪些优点?...查看详情
怎样点算图纸里的低压电器的个数?...查看详情
我们都知道,GCK与GCS低压配电柜都是低压抽出式开关柜。 我只知道它们的单元小室的模数与数量不一样,除此以外好象没有太大的差别。 我感觉,它们的差别好象不应该仅仅是这些。 请教一下:这两种型号的最大差别或者说本质区别是什么? 谢谢...查看详情
室外配电柜与燃气管线的安全距离是多少?我单位的室外配电柜外壳与燃气管线距离为0.6米,外门打开与燃气管线紧挨着。这样是否安全。配电柜主要是居民楼的总开关、电表、互感器。...查看详情
如果给机房内所有用电负荷的母线选型,那么其内部的备用负荷应不应该算进去....查看详情
大家来讨论一下为什么GGD配电柜能够替代PGL?...查看详情
单台的还行,算算周长就行;多台在一起挨着的基础槽钢量算整个的周长还是把每台的周长算完都加一起??请指教...查看详情
如题,什么叫PPDC配电柜...查看详情
我厂3C认证,需作业指导书,哪位大侠有请发一份给我吧!谢谢邮箱shenghuajixiu@126.com...查看详情
敢问大家配电柜如天水的XL-21柜体有没有对材料与厚度有个要求,这里的要求是指国家要求?请大家讨论一下,这个问题可能在工程都会遇见?因为厚度有1.5mm,2.0mm,2.5mm的冷轧钢板,但这些标准我没有在民用建筑电气设计手册中看见过,不晓得大家看见过没有,要是看见过,请上传让大家看一看,这个问题是个普遍现像,这对施工单位是否偷工减料有很大关系.希望大家支持一下. 1690678...查看详情
可能太简单,大家别笑话我, 1、TN-S系统,在低压配电柜里,得有PE母线排吧?假设是GGD柜,这个母排安在上边,还是下边? 2、如果中性母排N与相母排截面相同,(是不是经常相同,不太知道哦),那保护母排取相母排的截面一半吗? 3、忘了要问什么了,大家想起啥就说点啥吧,呵...查看详情
还有,变压器和高压配电柜呢?高压配电柜什么时候用?...查看详情