距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?...查看详情
我设计一个工程,用PLC控制。我对电机配电不熟悉,想选GCS柜,因为回路数能多些。有二十多个泵和电动阀,但由于有2台45kW的泵,用的是2单元,也就能装14个小电流回路了,怎么也得用2个柜。结果领导嫌多,让我压缩成一个屏。我不知道怎么办。 还有,13.2kW的电机用的小室高240mm是3/2单元吧?那是不是相当于占了2个单元的位置?如果柜上有电除湿装置,算一个回路吗? 我现在只能看选型手册做图,没...查看详情
我现在做一个低压配电室,画主接线图的时候,不知道低压配电柜线路一次线路方案号如何确定,请给我多指教...查看详情
在一个只有三相电源的配电柜中,如果我用AV220的电源怎么办?...查看详情
现有资料:9个已知负荷的开关,知道该往柜里放,剩下的就不知道了。 不知道按照什么规格在去选择什么?包括布线、计算之类的 谢谢了!...查看详情
可以选用哪些类型的变压器?...查看详情
PT柜内,有的选二个单相电压互感器,VV接法;有的三个单相互感器YY加三角开口接法。请问使用场合,是都可以吗?各地的供电局有要求吗?...查看详情
单位的ups供电线路上如果灯具出现损坏,则ups配电柜中的主空气开关,支路空气开关都跳闸,有时连控制ups配电柜的空气开关都跳闸,有哪位高手能告诉我原因吗?这个问题困扰我太久了,还请指教,谢谢.对了,我用的都是2u荧光灯...查看详情
那为有这方面的资料啊 以便配电柜报价 不包括连屏母线...查看详情
譬如马达控制的PE线可以直接通过接地端子和柜本体相连,达到接地效果吗?...查看详情
固定分隔式与抽出式有何区别...查看详情
发电厂主要都需要那些陪电柜?配电柜中需要什么元件?...查看详情
电厂露天的端子箱一直生锈,很不安全,如果能做成塑料的话问题就能解决了。我在北京,请教大家了。...查看详情
看到过12个回路的编号的。 不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。 请有做开关柜这方面的朋友指点指点。...查看详情
双电源切换箱的双回路电源如果一路来自1号变压器的Ⅰ段母线,一路来自2号变压器的Ⅱ段母线,平时的电源会从Ⅰ段出还是Ⅱ段出呢?取决与什么? 不明白很多双回路电源会不会都从1号变压器或2号变压器出来电源,那一台变压器不是烧坏拉一台确空闲着?...查看详情
小弟刚入行,请各位帮忙,XL-21型动力配电柜补线是否都必须走汇流母排和PE、N排还是和其他柜体一样看回路容量和开关数量来定, 另外GCS抽出式低压开关柜的垂直母排是否有国家标准,还是按容量每个柜子的垂直排都不一样呢,我的问题都不太专业但请各位帮忙小弟 这厢有礼了谢谢 下面还有几个图须要大家帮忙,我对下面的图不太明白,不知道柜子里的2次设计该怎么做,还需要加些什么。希望各位耽误点时间帮我看看,如需...查看详情
我工作年头不长,但一直不太清楚当拿到一个实际公建项目的时候,如何去选取低压配电柜的形式,和进线方式,关于着两点。 我应该遵循什么那? 为什么有的就用GGD 有的就用GCK ? 为什么有的工程用上进上出,下进下出?希望大家给我点学习的方向, 我可以去自己学习学习,也好提高自己的设计能力。谢谢各位前辈。...查看详情
最近接手了个上海的工程,业主的设备是日本进口的,变压器低压侧是0.21KV的电压,想请教各位同仁,在这种电网电压下,对低配柜内的元件有何特殊的要求,如测量仪表的选型,电容补偿柜的配置等,望各位不吝赐教,先谢过了....查看详情
做新风机组时平常我们都是预留线到位,但很多时候我们不知机组是否带配电箱!! 而新风机组控制做过的也有两种,1是配电到配电柜,从配电柜至它带的配电屏啊。屏中进行操作。 2.柜和屏其实是一体的。配线直接到机组中。在屏中引出线单给机组带的智能控制模块! 想问一下大家平时询问机组是否带屏和柜吗从而决定控制方式?还是只要把电源引到位就可以??...查看详情