因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?...查看详情
10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。 中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜...... 1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?) 2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似) 请指教下,谢...查看详情
每层的层箱必须从同一个配电柜出来吗?...查看详情
今天有人问我,一般建筑工程何时选低压配电屏、何时选动力柜、何时选用配电箱,一般我按计算电流选,大于400A用配电屏,大于200A同时不设补偿时用XL21之类配电柜,其它配电箱即可。不过,真有较严格的规定吗?...查看详情
答案:C...查看详情
答案:B 根据:GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.1...查看详情
答案:B 根据:GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.4...查看详情
答案:C 根据:GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.8...查看详情
怎么尽搞这么些弱智的问题,还要花金钱买答案?? 太黑了,我不买了。...查看详情
在施工过程中洗手盆和配电柜的间距有没有具体要求?...查看详情
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?...查看详情