  • 高压部分,两台变压器进线,两台变压器容量、相序、频率都一致,而且都是干式的。 低压部分,G4、G9柜为进线柜,G1、G8为电容补偿柜,G2、G3、G6、G7柜带负载,G5柜为母联。 现在情况是: 2号变压器供G2、G3柜,负荷为650KW,1号变压器供G6、G7柜,负荷为370KW。母联柜为常开,若其中一台变压器故障,可合上母联,为故障方的重要负载供电。此即为“三合二”。 现在问题是: 因两台变压...查看详情

    用户:pwg9999 浏览量:16881 时间:2007-02-28
  • 最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?...查看详情

    用户:zisewu 浏览量:6120 时间:2007-02-05
  • 在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考: 1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难) 2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找...查看详情

    用户:zhjy520 浏览量:5038 时间:2007-02-01
  • 在普通厂房设计中,对于设备较多,用电量比较大的车间,大家现在都采用什么箱子?我一般动力站房采用MCC柜,其余都是XXL2柜.大家的意见呢?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:1172 时间:2007-01-23
  • 有关配电柜中联络开关的问题:不知为什么设计说明中总要说:单母线分段制中,联络开关不能和主开关都闭合,是怕两台变压器并联运行吗?...查看详情

    用户:lm888 浏览量:1147 时间:2007-01-23
  • 消防用电设备的电缆接自小区配电房还是接自本楼的配电柜?均采用放射式的。...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:1158 时间:2007-01-22
  • 1.各位在作配电室设计时,配电柜的基础槽钢是提条件给土建预埋还是仅让土建预埋钢板,电气施工时在由电气人员作槽钢的固定? 2.如果配电柜在二层楼板上,那么基础槽钢怎么作,尤其是高压手车柜,不能高出楼面太多否则小车不能方便进出,这种情况下怎么预埋?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:8495 时间:2007-01-21
  • 在平常的设计当中,会经常遇到柜内分支母线绝缘支撑件选择的问题,在框架式断路器进出线端子的出口处需要固定的时候由于不同厂家生产的断路器的进出线端子的相距不太相同,与目前可选择的SJZ绝缘支撑夹无法匹配,只有做扩展端子来适应它;还有一种方法是用SMC自己加工,很麻烦;再者就是80MM宽以下的母线就用绝缘子固定了,看看有没有高手有更好的办法。...查看详情

    用户:fjwfzxwh 浏览量:1349 时间:2007-01-18
  • 没有去过现场,所以想请教大家,低压配电柜的现场安装方式是什莫样的? 谢谢你们!...查看详情

    用户:23529727 浏览量:2786 时间:2007-01-17
  • 怎么选择高低压的柜子? 按学校的方法是按照各个回路的断路器的型号尺寸和柜子的模数来选择?是不是这样的啊 不过着样也太麻烦了,有没有什么简单的方法? 柜子的回路预留有没有什么标准!!!! 急急!!!谢!!!!!!!!!1...查看详情

    用户:woshitian_2008 浏览量:674 时间:2007-01-08
  • 成套电气设备图片1

    基本电气参数 1712024...查看详情

    用户:fxq0188 浏览量:3052 时间:2007-01-07
  • 工地图片图片1

    几张强电井内配电柜图片,请指教。 1711413...查看详情

    用户:alian226 浏览量:4795 时间:2007-01-04
  • 工地图片图片1

    三张强电井配电柜的图片,请指教。 1711411...查看详情

    用户:alian226 浏览量:4320 时间:2007-01-04
  • 供配电技术图片1

    如图:摘自03D603图籍 1、AH1中,接地刀的断合与负荷开关有关系吗? 怎么连锁? 2、AH2中,接地刀的断合与负荷开关同开同闭 3、AH3是PT柜吧,只知道是可以检测,为小母线取电源,就是不明白有时候两组,象本图就一组!希望指点 是不是还可 以计量? 4、AH4中,上边的3是三相,下边的是3组互感器 4是什么? 不懂???本图应该是计量柜吧 5、AH5联络 6、AH6馈电,容电器和负荷开关及...查看详情

    用户:guoyong1980 浏览量:3755 时间:2007-01-04
  • 低压配电柜PML1柜里的母线大小是如何取值的?...查看详情

    用户:migran 浏览量:3426 时间:2006-12-29
  • 本人初次做一个高压配电室的预算,其中高压柜有环网柜(负荷开关)、母线提升柜、变压器柜(负荷开关加熔断器)柜、10KV计量柜、室外400KVA杆上变,查02年电气定额并无相对应的定额,不知该套哪个定额?还请大伙指教!!!...查看详情

    用户:ysblfg 浏览量:2648 时间:2006-12-28
  • XL-21配电柜柜顶要求的安全距离是多少?哪位仁兄帮我解答一下啊!急! 刚才看到一图是300的。...查看详情

    用户:parapary 浏览量:1840 时间:2006-12-20
  • 请问各位高手,选择应用在GCS配电柜里面的电流互感器有什么标准吗???谢谢!...查看详情

    用户:lidahai8866 浏览量:1214 时间:2006-12-17
  • GCS低压配电柜中不知铜导板是怎么布置的,如果3相导板在柜顶,N和PE在柜子下面的话,那么如果配电柜两排面对面布置中间的母线桥中应该是几根导板?两排配电柜中N和PE怎么连接?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1123 时间:2006-12-15
  • 供配电技术图片1

    某建筑内同时有2级负荷450kW左右,另有少量3级负荷比如吊车,照明,排污泵等,大概一共10多kW,没有任何消防负荷,如下图,可不可以在配电柜同时配出2级负荷回路和3级负荷回路?谢谢! 1707404...查看详情

    用户:iask 浏览量:2112 时间:2006-12-12