本专题为土木在线配电柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新手上路,向各位前辈请教: 设计中有的一个低压配电柜要配出12路,我采用的是固定式单面操作低压配电柜,尺寸为800*600*2200,不知道够不够大,还是要用1000*600*2200的才行!就经验来讲,它们之间的选择有否一定的规则呢!请前辈们多指教!...查看详情
配电柜的出线方式可以不一致吗?有下出的,还有上出的,是否可行! 我是新手,谢谢各位前辈给予帮助...查看详情
小弟最近做了一个小区的配电房,因第一次做,不知如何下手,所以就参照了一下别人的作品.结果施工员发现一些问题来找小弟.小弟也是不怎么懂.所以想请教一下各位前辈们: 1.进线方式是由下往上进线还是由上往下进线好呢?小弟做的是由下往上进的.施工员说这样不好施工,而且怕电力部门不同意,一些计量表不好安装.施工员说最好由上往下进线.他说他们做的低压配电房一般都是在接入配电柜之前隔开一个小空间,把埋地引入的电...查看详情
是不是只能用塑壳断路器,不能用微型断路器? 多个塑壳断路器几个小容量出线能不能在1个模块里(也就是一个小抽屉里) 还是不论容量大小都必须单独1小抽屉??...查看详情
大体如下 1#柜/2000H*1000*600/NS800H-MIC5.0/1个.NS400H-STR23SE/2个.NS250H-STR22SE/7个.电流电压表/4个.三相电能表/1个,指示灯/1批 2#柜/2000H*900*600/NS400H-STR23SE/1个.NS250H-STR22SE/8个.三相有功电能表/1个.电流电压表/4个.三相电能表/1个.指示灯/1批 3#柜/2000...查看详情
现有个8个单元的高层有两个伸缩缝,以前审图的提过配电箱不能跨伸缩缝配电也就是说两个伸缩缝之间只能有一个配电箱供电,现在做配电柜供电 要是4个单元一个柜的话就出现上面说的情况,两个伸缩缝之间的区域不能由两个柜自供电 只能由一个配电柜供这俩个伸缩缝之间的单元 ,哪位高手解释一下啊 谢谢了...查看详情
一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?...查看详情