高低压配电柜的外壳防护等级一般是多少? 我门常用的。GCS、GGD、KYN、HXGN、…… … …等等...查看详情
谢谢啊...查看详情
请哪位高手尽快给与回答,知道进线开关大小如何选择低压配电柜中的母排,最好是有什么表格可以查...查看详情
设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊 可不可以用2条(5*240)?...查看详情
上出线GGD低压配电柜结构如何?出现电缆如何与柜顶母排错开的?是不是相线母排和N线PE线母排都在柜底?...查看详情
关于发电机组与配电柜相连供电 应该采取如何连接?...查看详情
高压配电柜的基本构成及各组成部分的作用??...查看详情
怎样一步一步看10千伏配电柜二次电路图?...查看详情
本人碰到这样一个工程,电气柜要安装在室外楼顶上,靠女儿墙安装,可女儿墙脚是排水沟槽,想在上面做角铁支架固定电气柜,行吗?...查看详情
只有一台变压器,有必要设高压进线柜?要是设的话,设几台合适? 进线+壁雷,PT+计量,出线3台和不合适? 操作电源取自PT还是设直流操作屏?...查看详情
柜(箱)原设计图纸上的产品标牌单调、不太美观。大家能否上传各自认为美观、新颖的标牌呢?...查看详情
路灯控制箱都是装在户外,请问如何解决防盗的问题,一般户外柜选用怎么样的锁比较合适,好像现在的电柜锁的钥匙都是通用的啊。...查看详情
天正电气中画电柜图里有这么三个绝缘子...查看详情
我想在中间进线,然后做联络柜,这样做的好处是:大负荷都集中在一起,减少母排发热量和发热范围....查看详情
国家有没有相关的规范,就是说分几个等级?还是厂家随便做的...查看详情
室外安装的配电柜有没有要求一定要加装浪涌保护器?...查看详情
一配电柜进两路电源,并做为两变电所的联络怎样?有什么要求? 1674095...查看详情
前段时间做了台GGD。装了台DW16-630断路器。线路无误。手摸也不打(电)人,拿点笔测灯管又亮。请高手多多指点~~谢谢...查看详情
现有一项目:需低压配电柜3台 1)一台进线柜 2)一台分线柜,分线柜容量:473KW一个回路,281KW一个回路,291KW一个回路,每个回路需设置一台断路器。 3)一台动力柜:15KW*7台+7.5KW*2+5.5KW*2+0.75KW*2+6KW*1+30KW*1(备用),全是控制泵类,每个回路为断路器+解除器+热继电器。 哪位大虾能给做一下每台柜子的估价...查看详情
照明配电柜满足基本使用要求,里面必须要有哪几样东西.有这方面的设计规范或是条例要求吗?如有请告之具体的规范或条例的名称.谢谢!...查看详情