首页 课程 资料 论坛
  • 请教湿式自喷系统泄压问题

    闭式湿式自喷系统的喷淋泵和报警阀组之间是一定要设泄压管吗?如果不是一定要设,那么系统工作压力多大的情况下才要设?我是新手,请教各位高人!

  • 【新人求教】关于湿式系统补压的问题

    刚开始学习不久,问的问题很水:湿式系统补压,第一回能听见补压的声音,延迟器充满水,补了很久压力表指针不变,关掉响铃截止阀以后立即补满。 第二次延迟器空的,还是补压时指针不变,求教各位大神这是什么原因造成的?

  • 关于湿式自动喷水系统的一个问题

    由于我没有设计过自喷系统,所以请教大家: 在首层,1000平方米的超市,要做湿式自动喷水系统,可以不设水箱水池,直接用市政水压和结合器吗?如果可以,那报警后如何传递来开启自喷?

  • 动画讲解湿式喷水灭火系统

    共25卷,初学喷淋设计者的好资料,觉得好就顶我哦,还有支持我的另一个强帖:http://co.163.com/forum/content/599_813008_1.htm!!!!!!!!!!!!!

  • 湿式报警阀等系统原理动画演示。

    几个阀门作用原理和过程演示的还蛮生动的,仅供大家参考。

  • 湿式自动喷水灭火系统的应用及管理

    1、湿式自动喷水灭火系统的维护现状 1.1、设备问题 (1)标示不明。阀门开闭应有专门的标志,以便日常维护时检查,但部分单位没有明显的阀门开闭标志。 (2)压力开关、水力警铃误报。 (3)排水不畅。湿式自动喷水灭火系统的排水设施主要为末端试水装置处的放水阀和湿式报警阀处的泄放试验阀,其功能为开启泄水时起排水作用。但许多系统排水设施的排水量小于试验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀在开启后便会造成

  • 自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?

    我正在做一个1万多平米的商场,要设自动喷淋系统和雨淋系统。自喷设湿式报警阀,雨淋设湿式报警阀加雨淋阀。我想请教的是自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?

  • 湿式喷淋系统中水流指示器的作用?

    湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用?这种电信号和水泵的气动有没有关系?湿式喷淋系统中主泵的启动是不是只有压力开关?有人说若没有消防中心,水流指示器就不必接线,请问这有道理吗?急!谢!

  • 关于自喷系统湿式报警阀设水表问题~

    自喷施工验收规范2003版中5.3.2.4条规定:报警阀组系统一侧,应安装系统调试供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀。请问:该条文说明附图中的水表应反映瞬时流量数据,该选用什么型号?

  • 喷淋系统高低区湿式报警阀的安装位置

    若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.住宅部分前室需要装设自喷系统.经计算压力需要140米.那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.谢谢!

  • 消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

    我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

  • 在北京的超市自动喷淋系统用干式合适还是湿式合适呢?

    知道北京温度低会结冰影响湿式系统使用,不过可以通过采取保温措施,但是这样带来了保温措施的费用,比如暖气和自己的热水锅炉供暖的费用。如果用干式系统,或者预作用系统会不会维护费用比较高?到底哪个方案的费用会高些呢?超市8000平方米左右。多谢高人指教!

  • 湿式系统用雨淋阀通过感烟探测器开启

    有一个项目要做喷淋,准备用预作用系统,因为有吊顶所以用下垂型喷头,规范要求用干式下垂型喷头,可是这种喷头国内没有生产的,问了厂家说要一千块一个,而且没有现货;而普通的国产喷头只需20多块钱一个。所以我准备将喷淋管道做成湿式系统,但是报警阀用雨淋阀,通过感烟探测器来开启,相当于湿式管道系统和火灾报警联合的系统,这样行吗消防审查会有问题吗?

  • 自动喷水灭火湿式系统报警阀组

    某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。标准答案:BCD小弟不甚明白,哪位高手能给出解释?

  • 湿式自动喷水灭火系统的气体弹垫效应

    一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警; 3. 末端试验阀打开后,自动报警阀反应迟钝,不能在规定时间内开启。 凡此种种,如果我们按目前消防规范核查,可能也找不出什么问题。那么这些毛病究竟是怎么发生的呢?

  • 自动标注湿式自动喷水系统管径的程序

    自动标注湿式自动喷水系统管径的程序要求该程序具有以下功能:1、能按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001表8.0.7的要求自动统计支管及主管喷头数,并标注各管段管径;喷头数64

  • 雨淋、湿式、干式、预作用几种系统的区别

    先来说说喷淋的湿式系统与干式系统的区别:1.适用场所不同湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所2.一个报警阀组控制的喷头数不同湿式系统,不宜超过800只干式系统,不宜超过500只3.作用面积不同干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍4.系统组成不同干式系统比湿式系统要增设空压机等,配水管道末端设快速排气阀(其入口前增设电动阀)还有就是分别采用的是湿式报警阀和干式报警阀5.准工作状态管内物质不同湿式系统,水干式系统,有压气体6.喷头选用不同干式系统必须选用专用的直立型喷头或干式下垂型喷头7.使用管材不同湿式系统,通常采用内外壁热镀锌钢管干式系统,通常宜采用内涂塑钢管大家谁还有补充没有,一周后我再次发与其它系统的区别,以便大家更好的学习规范.欢迎各位朋友都参与进来

  • 九寨沟的酒店做喷淋选预作用还是湿式系统?

    最近在做一个九寨沟的酒店,有地下车库。酒店有中央空调系统。那边的气温冬天是要低于4度的。在选做喷淋时,想选的湿式喷淋系统(有中央空调系统),但是后来听到九寨沟做消防安装的一位说那边很多地喷淋系统都是要改成干式或者预作用的系统,就是怕冬天晚上中央空调系统关闭时管道结冰和喷头暴掉会洒水。不知道各位的想法怎样?请教一下!!

点击加载更多

湿式系统