几个阀门作用原理和过程演示的还蛮生动的,仅供大家参考。
自喷施工验收规范2003版中5.3.2.4条规定:报警阀组系统一侧,应安装系统调试供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀。请问:该条文说明附图中的水表应反映瞬时流量数据,该选用什么型号?
我正在做一个1万多平米的商场,要设自动喷淋系统和雨淋系统。自喷设湿式报警阀,雨淋设湿式报警阀加雨淋阀。我想请教的是自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?
平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.住宅部分前室需要装设自喷系统.经计算压力需要140米.那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.谢谢!
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。标准答案:BCD小弟不甚明白,哪位高手能给出解释?
现在的湿式报警阀阀后都要装流量计及压力表的试压管,如果这个项目没有消防水池,那这个排水管排到室外得话可以直接排到室外雨水井吗?有审图提出来的要间接排水是怎样做呢?另外消防泵房在地下室,直接排到室外会不会倒灌?加止回阀可以吗?因为喷淋泵是30L/s,消防泵房排水泵没有打流量,所以考虑排到室外。
一个湿式报警阀所控制的喷头数不宜超过800个,说是为保证系统的可靠性,这样在很多情况下需设置几个报警阀。我们能否设想一下,在超过800个系统的湿式系统中,无论喷头数多少,均只设两个报警阀,相当于一用一备。但事实上是在喷头喷水情况下,两个报警阀均投入使用。我认为这样更能保证系统的可靠性,可以避免前种系统中报警阀损坏无法正常报警问题。不知各位怎么看?
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?
刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
各位仁兄,小弟不才请教一个设计中困惑的报警阀开与关的问题:1.湿式报警阀的阀瓣平时是敞开的还是关闭的?如果是关闭的,由于整个管网是闭式的,那么最不利处的湿式喷头在火灾发生时破裂后怎么会持续喷水呢?请各位一起探讨,发表意见,给我及大家理清最常见的消防报警的思路!Thanks & Best Regards!!
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。