首页 课程 资料 论坛
  • 湿式报警阀等系统原理动画演示。

    几个阀门作用原理和过程演示的还蛮生动的,仅供大家参考。

  • 喷淋系统高低区湿式报警阀的安装位置

    若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.住宅部分前室需要装设自喷系统.经计算压力需要140米.那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.谢谢!

  • 关于自喷系统湿式报警阀设水表问题~

    自喷施工验收规范2003版中5.3.2.4条规定:报警阀组系统一侧,应安装系统调试供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀。请问:该条文说明附图中的水表应反映瞬时流量数据,该选用什么型号?

  • 自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?

    我正在做一个1万多平米的商场,要设自动喷淋系统和雨淋系统。自喷设湿式报警阀,雨淋设湿式报警阀加雨淋阀。我想请教的是自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?

  • 关于湿式报警阀的一些问题

    平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。

  • 自动喷水灭火湿式系统报警阀组

    某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。标准答案:BCD小弟不甚明白,哪位高手能给出解释?

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 请教自喷系统湿式报警阀阀后的试验管排水问题

    现在的湿式报警阀阀后都要装流量计及压力表的试压管,如果这个项目没有消防水池,那这个排水管排到室外得话可以直接排到室外雨水井吗?有审图提出来的要间接排水是怎样做呢?另外消防泵房在地下室,直接排到室外会不会倒灌?加止回阀可以吗?因为喷淋泵是30L/s,消防泵房排水泵没有打流量,所以考虑排到室外。

  • 关于火灾自动报警系统的问题!

    昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?

  • 关于火灾自动报警系统图

    已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。

  • 漏电火灾报警系统是该上了

    刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!

  • 火灾自动报警系统的安装

    (1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。

  • 关于漏电火灾报警系统的前景如何

    看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?

  • 火灾自动报警系统都包括什么

    我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?

  • 求助:红外报警系统的设计

    各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com

  • 要怎么看火灾报警系统图?

    我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!

  • 火灾自动报警系统的疑惑

    火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?

  • 728ULT报警系统设备资料

    一个报警系统的资料

  • 松江3102报警系统的问题

    工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法

点击加载更多

湿式报警系统

湿式报警系统专题,为您提供湿式报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿式报警系统 相关的专业交流讨论,更多湿式报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

校园报警系统

安防监控报警系统