干湿转换阀是怎样工作的?请大家帮帮我啊!!!我这里有一个问题干保时气泵压力是否应该和系统压力一样,或者比系统压力大呢!!!
我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。
水幕系统里的冷却分割物的喷水系统,喷头的位置应该设置在哪里?喷头是上喷呢还是下喷呢?现在正在设计一个大型家具城,防火卷帘需要做水幕,不知道如何设置,小弟在这里谢谢大家啦!
1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定: 1.泵房的供水服务半径不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的电源..... 3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量; 4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力; 5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀. 这里所谓的"生活消防共用给水系统"是水泵合用还是管路合用?有哪位应用过12层住宅不设屋顶水箱吗?
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!