1、湿式自动喷水灭火系统的维护现状 1.1、设备问题 (1)标示不明。阀门开闭应有专门的标志,以便日常维护时检查,但部分单位没有明显的阀门开闭标志。 (2)压力开关、水力警铃误报。 (3)排水不畅。湿式自动喷水灭火系统的排水设施主要为末端试水装置处的放水阀和湿式报警阀处的泄放试验阀,其功能为开启泄水时起排水作用。但许多系统排水设施的排水量小于试验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀在开启后便会造成
湿式自动喷水灭火系统是由洒水喷头、湿式报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警; 3. 末端试验阀打开后,自动报警阀反应迟钝,不能在规定时间内开启。 凡此种种,如果我们按目前消防规范核查,可能也找不出什么问题。那么这些毛病究竟是怎么发生的呢?
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
知识点:自动喷水灭火系统
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
【考点】湿式自动喷水灭火系统
 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。(一)湿式系统的工作原理 湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为: 易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。(2)末端试水装置 由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。(5)水力警铃:水力报警装置。(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经
学川小编 注册消防工程师 收录于话题
来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。
现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。 厂区主要建筑: 建筑名称 占地面积
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法
湿式自动灭火系统
湿式自动灭火系统专题,为您提供湿式自动灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿式自动灭火系统 相关的专业交流讨论,更多湿式自动灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题