湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
在家庭供暖系统中,地暖是一种常见的选择,而地暖主要分为干式地暖和湿式地暖两种类型。以下是它们的详细对比: 一、干式地暖 定义 干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的新型地暖方式。它无需地暖回填,干式地暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,两者固接,且对应设有倒Ω形的地暖盘管槽。这种设计省去了管卡和胶水覆膜固定,既节省空间,又能保障地板弹性和舒适度。 优点 节省空间,无需回填,从保温层到装饰层占用高度仅约 4 厘米。 施工相对便捷,省去一些传统步骤。 缺点 造价较高,比湿式地暖成本更高。 不能用于地砖、大理石等需水泥固定的地面装饰材料下,所以不适合卫生间、厨房等场所。 缺乏蓄热层,地面辐射温度均匀性不如传统地暖,可能出现局部过热、过冷、受热不均、升温慢的情况。 无豆石回填层,地暖盘管易受损,降低使用寿命,还可能漏水,增加后期维护保养难度。 二、湿式地暖 定义
家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
为什么说地暖是目前来说最舒适的一种采暖方式? 热从地板通过辐射散热到人体活动区 热集中在2m以内人体收益区 从脚底到腰部,充分暖和易受冷的人体部位
夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?干式地暖湿式地暖1、地暖层高度干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。2、节能程度干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。3、升温时间干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。4、保温效果干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。5、安装难易干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。6
关于干式地暖和湿式地暖的区分,早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填,采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖;相反,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖。 湿式地暖和干式地暖的技术简要: 湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管,并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层的标准厚度11CM,湿式地暖用水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作
普通湿式地暖长时间开机和干式地暖房间温度差不多,地面也热,所以光从房间温度看两者都好,因为铝板干式地暖其实是水泥湿式地暖的技术升级!在保温厚度.抗压强度.管道保护及导热性能四方面做了优化升级。 大家知道,在市场应用上,地暖按是否水泥回填分为湿式地暖和干式地暖两种,按热源介质分水地暖和电地暖两类。湿式地暖用水泥回填施工,干式地暖用全铝板沟槽地暖模块铺设,相当于装在地面上的低温暖气片,全铝板干式地暖造价略高15%左右。升级后的干式地暖比普通湿式地暖有哪些明显优势呢? 1. 地暖厚度降低了一半:混装户型湿式地暖总成厚度10-12公分.铝板干式地暖总成5-6公分,南方装地暖省去更换防盗门的麻烦,干式地暖省层高.施工配合更简便! 2.地暖使用费降低一半以上:干式地暖由铝板快速均热和散热,没有水泥蓄热地面绝热保温.大幅减少了向楼下传热损失30%和楼板外侧热桥损失10%,实现技术节能40%;另外铝板干式地暖升温1小时褪温4小时,白天上班可关机.大幅减少向围护墙体散热损失,实现行为节能20%以上。铝板干式地暖比湿式地暖最高节能60%以上
地暖是一种舒适的家庭采暖方式,随着生活质量的提高,地暖被越来越多的人接受和使用,在采暖领域广受青睐。而选择地暖方式一直是人们装修房子时需要考虑的重要问题,其中干式地暖和湿式地暖是两种主流的地暖方式。那么,干式地暖和湿式地暖哪个好呢? 首先,干式地暖采用的是气流传热的方式,通过地暖管道中的空气流动实现传热,这样的方式可以使室内温度更加均匀,没有局部热区和冷区。同时,安装方便,对于低层住宅和小户型来说非常适用。但是干式地暖的维护费用较高且使用寿命相对较短。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?