下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
高层建筑中的自动喷淋系统怎么算?大家都是怎么计算的?是用书上说的作用面积法和特性系数法吗?很多地下车库的面积都很大,用面积法算起来恐怕很麻烦吧?
轻危险级别的民用建筑,喷水强度4L/MIN.m2,,计算以后水量为17L/S,请问各位这个数值正常吗?????谢谢。。
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
本人刚接一个有五栋13层公寓楼(总面积8万M2)大小区,每栋公寓一二层都分为30M2左右的小商铺,3至13层为公寓,有内走廊,其中最大的一栋底层面积有2800M2,设计时根据《建筑设计规范》2005,我只考虑一个300M3的消防水池(供消火栓),而可以不设喷淋系统吗?请各位大侠多多赐教。
各位大家好,小弟手上有个项目是这样的,二类高层,原本出图一二三楼做卡拉OK,四到十一层做旅馆, ,六到九层有连通采光井,故算为一个防火分区,当时做喷淋给他一到十一层都做了,因为怕消防通不过,现在甲方把一到三层全换成住宅出售,那现在做喷淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各个单间还要吗
大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?3、如果要控制每个报警阀管网体积在3m3,那岂不是每个分区要设1个报警阀?希望大家能帮帮手回答我的问题,谢谢!
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?
请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。
有一商店由类似于商业网点的商铺组成,部分由带有公共走廊的一层商铺,另一部分由带内楼梯的上下商铺。一层建筑面积1200多平方米,总建筑面积3400多平方米。请问该项目需要上喷淋吗?
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
原来喷淋管子径能自动标注的,改了初始设置中天正设置的喷头半径大小125修改成400,就不行了。改回来之后,也不行了。只能标注第根管子了
我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????
有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?