下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
一层建筑面积5000多平方米,用防火墙和防火卷闸分为三个区,一区做为车库使用,二三区均为商场。现在比较模糊的地方就是,每个区都应设置一个喷淋系统吗?还是按照不大于800个喷头来确定系统???在规范上说每个分区都应该设置一个水流指示器,所以我自己认为要设置三个系统,还请大侠们指点!!!
我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
本人现在急需提一个喷淋系统的料单,可是喷头太多,三通和四通也比较多,需要按图纸慢慢的计算,想问问大家有什么好的方法没有?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!
我想问问喷淋主管处的减压孔板是不是安装在信号阀与水流指示器中间,如果是的话,那是不是还要在这信号阀和水流指示器中间留一段大于2倍该管径的管子,然后再在这段管子上安装2片法兰,中间加减压孔板。或者只要装在信号阀的法兰上,然后再在信号阀后留大于2倍管径且大于30CM的直管,再安装水流指示器??请指教,谢谢
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
各位大家好,小弟手上有个项目是这样的,二类高层,原本出图一二三楼做卡拉OK,四到十一层做旅馆, ,六到九层有连通采光井,故算为一个防火分区,当时做喷淋给他一到十一层都做了,因为怕消防通不过,现在甲方把一到三层全换成住宅出售,那现在做喷淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各个单间还要吗
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
本人刚接一个有五栋13层公寓楼(总面积8万M2)大小区,每栋公寓一二层都分为30M2左右的小商铺,3至13层为公寓,有内走廊,其中最大的一栋底层面积有2800M2,设计时根据《建筑设计规范》2005,我只考虑一个300M3的消防水池(供消火栓),而可以不设喷淋系统吗?请各位大侠多多赐教。
1、办公室净宽为3.6M,原设计居中设一排喷头,但是装饰中采用600X600块料吊顶,正中有一条龙骨,导致喷头做80mm偏为,距墙尺寸变为172-188,不知道消防验收有没有问题?2、金龙卡服务器房及计算机房室配置水喷淋合适吗?
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了