首页 课程 资料 论坛
  • 消火栓、喷淋系统如何分区

    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?

  • 关于自动喷淋系统的疑惑

    大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!

  • 关于喷淋系统的减压问题

    当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢

  • 关于喷淋系统料单的问题?

    本人现在急需提一个喷淋系统的料单,可是喷头太多,三通和四通也比较多,需要按图纸慢慢的计算,想问问大家有什么好的方法没有?

  • 喷淋系统设计后如何校核

    请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于喷淋系统的布置(在线等)

    某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]

  • 关于自动喷淋的(闭式系统)

    1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了

  • 有关喷淋系统的问题咨询

    05年的仓库设计,用到12年后停用荒废,消防喷淋是老规范的设计参数,而2020年重新使用,喷淋系统完好,现在这个喷淋系统需要按新规范重新设计安装,还是按老规范验收,新老规范对于喷淋强度的限制有所不同

  • 求救:关于库房的自动喷淋系统

    我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????

  • 外资厂房的喷淋系统疑问

    本人现遇到一美资厂房项目,境外公司按照NFPA标准设计,喷淋系统全部管道要求采用镀锌无缝钢管,而且管壁厚度需满足ASTM SCHED 40标准,好不容易找到这个标准查了下,我的天!能联系的国内厂家都没有完全满足要求的产品,而且就算有这样的钢管,安装时管接件也很贵,造价惊人,总不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解释可否考虑按国内做法采用国标镀锌钢管,对方不肯妥协,理由是厂方投保美国保险公司,必须满足其相关标准,否则不予投保。请问各位同仁有否遇到过类似情况,如何处理的?谢谢。另外,这套喷淋系统在局部低温区域采用管网内充不冻液,并采取措施与低温区域外的管网水分离,本人还是头一回碰见,挺新鲜的,一般常规做法采用干式系统处理,不知是不是我孤陋寡闻,大伙一起说说

  • 自动喷淋系统流量的困惑。

    《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。

  • 喷淋能否采用临时高压系统?

    各位师长,我现在做的一个工程平时能满足2.5公斤的静压,喷水时要满足最不利点1公斤的压力需要增压到4.5公斤,现在如果不用稳压设施,只用增压设施在着火时用,可否?另市政压力1.4-2.8,喷淋泵直接从市政管网抽水,如果选择扬程小于30不满足最不利点水压,若大于等于30,则超过了50米,要设减压阀,怎么办?

  • 有关喷淋系统喷头布置的问题

    各位大侠:根据消防规范,由喷淋系统喷头的工作压力0.1MPa喷水强度6L/min.m2,可求出喷头的保护面积13.33m2,走廊布置时圆形保护半径2.06m,而方形布置时正方形的边长3.65m,显然2*2.06

  • 喷淋系统短管设置的疑问?

    兄弟我是学暖通出身的,对消防这一块不是很精通,请教下各位高手,喷淋系统末端短管为DN25的,而喷淋头一般是DN15,在这两者之间用的25*15的大小头.我的疑问是:从流体阻力角度来说,在支管从主管出来直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再变径,应该说反而更小(前者增加的短管沿程阻力,应该比后者的局部阻力要小)而且从材料上来说也节约(虽然是小钱,关键是搞清楚原因,呵呵)。这样采用DN25再变径的理由何在?

  • 干式喷淋系统的设计要点?

    由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?快速排气阀门是怎样的阀门?

  • 有关消防。喷淋系统稳压的问题

    喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!

  • 有关喷淋系统的一个经验问题

    请教各位大侠一个问题:你们在设计喷淋系统的时候,是不是有相应的喷头个数对应一定的管径呢?比如一个喷头为DN25,两个为DN32....以此类推....就是说不用计算,凭经验就能准确地把对应的管径标出来..谢谢大家了.请不吝指教!

  • 关于喷淋系统减压措施的请教

    本人现在做的一个项目,在最远装置处湿式报警阀进口压力达到0.8兆帕,但本工号不是最大用水量处,假设按照报警阀的进口压力为0.8兆帕算出的水量x作用时间<消防水罐的容积,请问各位是否需要做减压措施。

  • 喷淋稳压系统的问题,求助?

    我单位,地下2层楼上8层,标高43米。原有一套喷淋稳压系统,在地下二层,但最不利点压力几乎没有,(可能是稳压罐与喷淋泵选型不合适)现将地下二层至3层喷淋压力靠外网压力直接提供,将稳压泵与罐移至楼顶稳4至8层压力,这样做是否合理,符合规范。谢谢!!

点击加载更多

喷淋系统

喷淋系统专题,为您提供喷淋系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷淋系统 相关的专业交流讨论,更多喷淋系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水喷雾灭火系统

地下室污水提升泵