首页 课程 资料 论坛
  • 关于自动喷淋的(闭式系统)

    1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了

  • 关于自动喷淋系统的疑惑

    大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!

  • 自动喷淋系统与防火分区

    今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?

  • 自动喷淋系统的设计流程

    自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。

  • 关于自动喷淋系统集热盘的问题

    我在建筑给排水设计技术措施上看到有关自动喷淋系统喷头在吊顶处要设集热盘的说法,我想请问一下各位大侠,集热盘有什么作用?为什么在吊顶处要设集热盘,而其它地方就不用设呢?

  • 求救:关于库房的自动喷淋系统

    我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????

  • 自动喷淋系统流量的困惑。

    《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。

  • 提供FM公司自动水喷淋系统安装规范

    提供FM公司自动水喷淋系统安装规范,希望对大家有用,不过是英文版,哪位能做点贡献,翻译成中文或提供中文版

  • 关于自动喷水系统喷淋头安装规范

    大家好节日快乐!请教一个问题我是做消防施工的在昆山有个地下车库全部是上喷我方为了节约材料希望在配件上直接安装喷头但监理不同意必须加连接管请问有没有明确条文规定喷头安装的我在上海部分项目中也做过喷头直接安装在管件上的没连接管谢谢各位前辈!

  • 自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范

    自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享

  • 自动喷淋系统减压孔板设计

    本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 编辑 自动喷水灭火系统设计规范 规定: 8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。 6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。 综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省

  • 自动喷淋系统设计的探讨分析

    一.湿式自动喷水灭火系统的设计: 1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。

  • 这样的建筑应设自动喷淋系统不呀

    一、二层是商场,每层建筑面积为1600平方米,上面是住宅,正前面是七跃八层,后面一点是八跃九层,到住宅从室外上到三层,请问这样的建筑一、二层商场应设自动喷淋系统不呀

  • 自动喷淋系统埋地管道的管材

    有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。

  • 某三层车站自动喷淋系统图纸

    本土为天正给排水绘制 ,请用天正打开。如无天正软件请到筑龙网搜索天正给排水下载。1、本设计遵照《建筑设计防火规范(GB 50016-2006)》设计。2、喷淋部分遵照《自动喷水灭火系统设计规范(GB 50084-2001)(2005年版)》设计,喷淋设计喷水强度6L/min/m^U2^U,火灾延续时间按1.00计算,消防用水为57.6m^U3^U。3、喷淋与消火栓系统共用一个消防水池,其容积不小于240m^U3^U。4、泵房与消防水池埋地敷设,应由专业土建商负责设计建造。5、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。6、未尽事宜仍按国家现行有关规范执行。

  • 自动喷淋系统中的稳压问题

    某高层建筑屋顶设有稳压水箱、稳压泵、气压罐,地下室设有湿式报警室,稳压泵出水管线由楼顶接至湿式报警室的进水管,即湿式报警阀的供水侧,这样设计是否合理?能否起到稳压作用,请大家多多指教!

  • 【急】请教:自动喷淋系统问题

    本人正在画一个档案馆设计 档案馆为国家级档案馆 3层 建筑高度13.6m 每层建筑面积为688M2 总建筑面积2066M2根据《建筑设计防火规范》 在档案馆里的档案室和珍藏室采用气体灭火系统。我想问下 除了设置了气体灭火系统的档案室和珍藏室,其他地方(如办公室、接待室、会议室、阅览室)是否需要设置自动喷淋灭火系统?还有,是否需要设置室内消火栓?

  • 厂房需要设计自动喷淋系统吗

    刚才看到各位熟通规范的老师对厂房需不需要设计喷淋的问题给予了好多建议!那请问大家、生产竹木产品的厂房、建筑面积在1500平方、这个厂房是设计自动喷淋还是设计室内消火栓呢?甲方考虑成本不想做喷淋、就做墙面做防火涂料、室内配消火栓,这样消防审查能通过吗、验收能否合格啊。谢谢!

点击加载更多

自动喷淋系统规范

自动喷淋系统规范专题,为您提供自动喷淋系统规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷淋系统规范 相关的专业交流讨论,更多自动喷淋系统规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度