大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方法 1.1、施工工序
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????
一栋四层建筑,檐口高度18.5米,建筑面积2500平方米,改建后作为宾馆使用,是否必须安装自动喷淋灭火系统?如果有这样的要求,体现在那一部法规标准中。望有高手不惜赐教解惑,诚挚诚挚!!!
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????
我在建筑给排水设计技术措施上看到有关自动喷淋系统喷头在吊顶处要设集热盘的说法,我想请问一下各位大侠,集热盘有什么作用?为什么在吊顶处要设集热盘,而其它地方就不用设呢?
自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享
本人最近在设计一半地下车库时用了自动扫描射水灭火系统(新产品),该装置采用先进的红外线传感技术和CPU,全天候自动监测保护范围内的一切火情,一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行扫描,确定火源方位后,CPU发出指令,启动阀门,灭火装置对火源自动射水,灭火后CPU发出指令停止射水,装置回到监视状态。我觉得该装置较喷淋系统更能主动灭火,同时减少射水造成的损失。请各位大虾发表意见。
一般如果确定?是否有特殊要求?总工要求自动喷水灭火系统干管标注标高,我想请问喷淋干管的标高问题,有什么要求,是否只要在梁下就可以了,还是和梁有距离要求?查阅了设计手册和相关资料,没有找到合适的注解。所以请教各位前辈。
自动喷淋灭火系统消防水池相关问题6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池就两层小桑拿,在民用建筑里,做喷淋,消防喷淋用水6*160/60=16 是不是还要*1.3=20.8,也就是喷淋用水就要21L/s?那消防用水量是按这栋大楼的消防用水还是按桑拿会所的来不管怎么说都超过25了吧,水池是不是肯定要设的????麻烦各位高手了,我很穷
《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 编辑 自动喷水灭火系统设计规范 规定: 8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。 6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。 综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省
自动灭火喷淋系统