首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范

    自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范

  • .火灾自动报警系统施工及验收规范

    看看对大家有没有:kiss: 用

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范1

    中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

  • 关于自动喷淋的(闭式系统)

    1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了

  • 关于自动喷淋系统的疑惑

    大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范 2

    2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;

  • 关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!

    做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范

    自动喷水灭火系统施工及验收规范

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范.rar

    火灾自动报警系统施工及验收规范.rar

  • 新版的火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007

  • 新火灾自动报警系统施工及验收规范

    新火灾自动报警系统施工及验收规范

    谁有电子版的上传(或能提供下载地址),超感谢!

  • 自动喷淋系统与防火分区

    今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?

  • 自动喷淋系统的设计流程

    自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。

  • 自动喷淋系统流量的困惑。

    《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。

  • 求救:关于库房的自动喷淋系统

    我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????

  • 消火栓系统施工及验收规范

    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?

  • 关于自动喷淋系统集热盘的问题

    我在建筑给排水设计技术措施上看到有关自动喷淋系统喷头在吊顶处要设集热盘的说法,我想请问一下各位大侠,集热盘有什么作用?为什么在吊顶处要设集热盘,而其它地方就不用设呢?

  • 自动喷水施工及验收规范

    自动喷水施工及验收规范

点击加载更多

自动喷淋系统验收规范

自动喷淋系统验收规范专题,为您提供自动喷淋系统验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷淋系统验收规范 相关的专业交流讨论,更多自动喷淋系统验收规范相关内容请访问