首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 消火栓系统施工及验收规范

    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?

  • 有关消防。喷淋系统稳压的问题

    喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!

  • 消防喷淋系统的几点疑惑

    各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件2、预作用自动喷水灭火系统摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系

  • 消防喷淋系统的水力计算

    1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。

  • 关于消防分区喷淋系统的问题

    关于消防分区喷淋系统的问题

    请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?

  • 消防给水及消火栓系统规范

    消防给水及消火栓系统规范

  • 消防喷淋系统的组成及功能

    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:

  • 自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范

    自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享

  • 消防验收规范、建筑消防系统设计必学

    各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,

  • 消防验收规范、建筑消防系统设计汇总

    来自逃生系统整体解决方案的供应商

  • 消防喷淋系统预算问题探讨

    是不是所有喷淋系统都要管网冲洗,所有采暖管道都要系统调整,无论管段长度,系统大小?如果是喷淋系统,我除了要加湿式报警阀、水流指示器、末端试水装置,还有什么需要的呢?是否必须前后有信号蝶阀?

  • 消防喷淋系统的特性系数怎样求

    djzy-sg --------------------------------------------------------------------------------消防喷淋系统的特性系数怎样求,末端的试验泄水管可否拐入卫生间内,干管可否穿防火卷帘?请赐教。

  • 求教如何做消防喷淋系统?

    本人还在读书,对给排水设计刚刚接触,不知如何下手,一片迷茫,尤其是消防这块,更是另人头痛,听说给排水工程消防是最主要的,个位大哥,看到此贴谈谈心得,菜鸟在此拜谢!

  • 喷淋系统的消防水箱起什么作用?

    喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?

  • 火灾报警系统施工及验收规范

    火灾报警系统施工及验收规范

  • 室内消火栓系统施工及验收规范

    室内消火栓系统施工及验收规范

    在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?

  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?

  • 消防需要的几本验收规范

    自己收集的,不是很全

点击加载更多

消防喷淋系统验收规范

消防喷淋系统验收规范专题,为您提供消防喷淋系统验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋系统验收规范 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋系统验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度