现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
作者 王波
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。本文为大家总结了消防喷淋集热罩的功能和用途。希望帮助到大家!
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。