现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
作者 王波
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件2、预作用自动喷水灭火系统摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!