首页 课程 资料 论坛
  • 喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?

    请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

  • 关于消防泵、喷淋泵配电问题?

    消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》

  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵

    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动

    请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake

  • 消防泵房是否应设自动喷淋?

    几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。

  • 喷淋消防泵的启动方式有哪几种?

    泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?

  • 选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。

    选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师

  • 消防泵喷淋泵 控制原理图

    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 消防泵房喷淋接合器问题

    各位大神有个问题:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房设在1#建筑物下面,报警阀组全部设在泵房内,那个喷淋水泵接合器怎么设置呢?我可不可以就集中设置在1#建筑物外呢?消规5.4.4条说宜在每幢建筑物附近设置。如果要在每幢建筑物附近设置,那怎么设?{:1_105:}

  • 自动喷淋消防泵用什么方法进行自动启动的

    请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防泵与喷淋泵合用后水池容积怎么算?

    消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 消防泵、喷淋泵、正压风机消防联动的问题

    根据规范要求:消防设备与火灾报警系统联动,并要求在消防控制室能直接启停消防设备,另外还应有自控方式。可套用99D303-2 常用风机控制电路图和比如55KW消防泵采用软启动方式,从国标图集《01D303-3 常用水泵控制电路图》30页得知:引至消火栓箱的有2组,每组4根线;引至水源液位控制器的有2根线;至消防控制中心的有4根线;至消防控制系统的有10根线,这几组线中除了至消火栓按钮和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪组是属消防火灾报警系统的线,哪组是在消控室直接启停泵或所谓自控的线啊?请高人指点!!!

  • 关于消防喷淋的两个疑惑?

    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

  • 关于消防上下喷淋的问题

    关于消防上下喷淋的问题

    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

点击加载更多

喷淋消防泵

喷淋消防泵专题,为您提供喷淋消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷淋消防泵 相关的专业交流讨论,更多喷淋消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度