首页 课程 资料 论坛
  • 喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?

    请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

  • 关于消防泵、喷淋泵配电问题?

    消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》

  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵

    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?

  • 消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动

    请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake

  • 消防泵喷淋泵 控制原理图

    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。

    选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师

  • 消防泵、喷淋泵、正压风机消防联动的问题

    根据规范要求:消防设备与火灾报警系统联动,并要求在消防控制室能直接启停消防设备,另外还应有自控方式。可套用99D303-2 常用风机控制电路图和比如55KW消防泵采用软启动方式,从国标图集《01D303-3 常用水泵控制电路图》30页得知:引至消火栓箱的有2组,每组4根线;引至水源液位控制器的有2根线;至消防控制中心的有4根线;至消防控制系统的有10根线,这几组线中除了至消火栓按钮和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪组是属消防火灾报警系统的线,哪组是在消控室直接启停泵或所谓自控的线啊?请高人指点!!!

  • 消防泵与喷淋泵合用后水池容积怎么算?

    消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?

  • 消防泵,喷淋泵等消防负荷是否要单独回路供电?

    曾经看到过,消防泵喷淋泵共用一个回路采用控制箱开关前接线的配电做法。当然算第二电源就是两个回路。但我印象中规范好象提到重要的消防负荷要单独回路供电,也就是说上述例子就变成四个回路了。可我刚才翻了好一会没找到这条,不知是我记错了没有?谢谢指点!

  • 请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?

    请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?我一般都分开,可是这工程只有一个小高层和一个地下车库,甲方说不用分开。请帮忙解答。

  • 请问:消防泵和喷淋泵可以公用双电源箱吗?

    我看很多人图都是这样干的,但是审图的说要分开,各用1各双电源箱,说我违反GB50094-95 9.12条,我查不倒这本规范,

  • 喷淋泵和消防泵可以合用的规定在哪个规范里

    记得有规范规定喷淋泵和消防泵宜独立设置,如果合用宜在报警阀后分开系统,这会儿就是找不到在哪了?各位大侠,帮一下了,谢谢

  • 那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?

    规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!

  • 消防泵的备用泵投入问题

    现在有一个消防泵房,总共3台泵,一台消火拴泵,一台喷淋泵,一台备用泵。备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了,就作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动,有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗?

  • 请教消防喷淋泵的起泵问题

    一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]

  • 消防喷淋泵开关导线的选择

    一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢

  • 消防泵和稳压泵有何区别?

    一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • 消防水泵和喷淋泵可以合用吗?

    一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。

  • 多线盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样?

    消防多线控制盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样,需要8根线, 有些说需要故障反馈?有些说只要3根线?我不是指通过总线模块启动及反馈. 怎么布线,请高手回答.

点击加载更多

消防泵与喷淋泵

消防泵与喷淋泵专题,为您提供消防泵与喷淋泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵与喷淋泵 相关的专业交流讨论,更多消防泵与喷淋泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵是离心泵吗

消防泵维护