首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 根据消防系统压力选管道

    技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?

  • 关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?

    如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?

  • 新规消防管道压力开关安装位置问题

    根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!

    求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 消防入口压力是这么算的吗?

    栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??

  • 有关消防压力的概念问题

    《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 消防水泵出水管道公称压力选择

    消防泵出水压力为0.8MPa,其出水侧管道公称压力选用PE100 1.25Mpa的管道是否可以?上海消防是否有规定,在做管道压力试验时必须达到1.6Mpa?望有经验的同行提供经验。

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 消防管道可以穿过承重梁吗

    大家帮忙看看,这个消防管道穿过了承重梁。这么做合理吗?这个挑梁跨度很大的

  • 关于消防管道选材及流速的一些疑问

    ①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?以下是百度里搜到的一些资料消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。<

  • 关于消防管道阀门设置问题

    关于消防管道阀门设置问题

    《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?

  • 关于压力管道转角的问题

    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

  • 消防压力的问题,恳请指教

    大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。

  • 关于室外消防管道的阀门选用

    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、

点击加载更多

消防管道压力

消防管道压力专题,为您提供消防管道压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道压力 相关的专业交流讨论,更多消防管道压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水泵消防

过负荷保护