柔性接口给水管道支墩10S505中,总说明3.4条 本图集使用管道设计内水压力:Fwd,k=0.8~1.1Mpa。 请问管道设计内水压力指的是什么,跟给水管道工作压力有什么关系? 谢谢各路大侠指导讨论~~
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
如题,系统采用的是并联供水,因此最低点的工作压力会达到2.2MPa,考虑到项目投资问题,想选用2.5MPa的管道及阀门。假如是自动喷淋系统,水压强度测试压力加0.4,会达到2.6MPa,超过了管道及阀门的公称压力。如果一般给水试验压力是工作压力的1.5倍,会达到3.3MPa,稳压10~30分钟。一般2.5MPa的管道没什么问题,但阀门能承受得了吗?初步设计审图的时候专家说建议改成串联供水,但我曾经做过一个项目,消防系统确实是采用的并联分区供水,系统简单可靠,优势也是很明显的,就是最后试压的时候折腾的半死,经常打爆阀门的,现在正纠结之中呢。大家给点建议吧!
各位有没有关于管道工工作效率的相关规范,就是说一个管道工平均每天工作能安装多少米管道?因为管径不同,安装位置不同,效率也会有不同。所以希望各位能提供相关规范。如果有实际经验的大神也可以提供意见,急!!!
自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
最近做一个供水,静水头大约100米,长4km.选用管道工作压力时是否要考虑静水头.在压力管结束处是否需要闸阀控制,请教高人
图纸简介: 这是瀚琳景都小屋内消防管道工程总施工图,图纸包括:小区内总平面图,小区内消防管道总平面图,小区内绿化、竖向总平面图。 投稿网友: gogo736 上传时间: 2014-07-11
高层建筑给水系统,设计中阀门全部是16KG,管道工作压力也可以理解为16KG吗?一般高层建筑给水管道工作压力为多少?若给水用钢塑复合管,管道采用什么连接方式?多大以上管径采用卡箍连接?
关于自喷管道工作压力不大于1.20MPa的理解,如果九十几米的高层,自喷压力肯定要超过1.2MPA,那摸机房内是设计两套自喷供水设备还是使用一套供水设备,高区的报警阀设在二十几层? 谢谢,请指教
技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
管网是用来做冲洗水用的,管道是水平敷设的,但当冲洗工作结束之后,由于管道水平,光靠末端的截止阀无法保证将管道内部积水放空,请问有什么方法吗?可以用空气压缩机吗?
自喷规范8.0.1“配水管道工作压力不应大于1.20MPa”。我现在做一高层住宅小区,集中设水泵房。建筑高90米,120米扬程满足不了最不利点的喷水要求,该如何处理?换加厚管材行不?
根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
求教大神~~ 我手里现在做的一个丙类厂房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和厂房距离小于50m。 如果选择额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,最大工作压力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那这个设计工作压力应该怎么确定呢?我原先理解的设计工作压力就是满足最不利点灭火设施的工作压力,但是没有规范明确规定消防炮的工作压力。比如消火栓,规范有明确规定,其栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱13m;喷淋喷头最不利点处工作压力不低于0.05MPa。而自动消防炮灭火系统技术规程 [附条文说明] CECS245:2008中4.2.5条只规定了消防炮的额定工作压力、额定流量和额定射程,这个额定工作压力是相当于消火栓栓口动压0.35MPa的规定吗? 如果是,那水炮设计工作压力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己选择一个设计工作压力,比如0.625MPa,那么按照公式计算得出,额定流量30L/
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。