关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?
因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!
请问有谁知道,在<<高规>>2005年修订版本或<<建规>>2005年修订版本中,消防给水系统的试验压力是如何规定的,多谢了。
技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
给排水、采暖及燃气工程预算定额中管道安装部分所列的工序里通常包括水压试验是咋会事?在消防及安全防范设备安装定额中又明确说明那是工序中的一次性水压试验。这和定额中单列的管道压力试验是不是同一回事?请高人指点!
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。如果设置依据哪条呢?
根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?
请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?
最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建设广场工程,在管道试压中碰到试验压力的问题."当工作压力小于1.0MP的时候,试验压力等于1.5倍工作压力,但不小于0.6MP;当工作压力大于1.0MP的时候,试验压力为工作压力+0.4MP(此话出自2006年度建造师机电专业的专业书上)"这个工程为香港的顾问公司,试压方案审批的时候决定是用1.6MP做为试验压力.但是问题出在这里了,这个试验压力是指上水表压力,还是下水表压力.酒店总层高为198M,设打消防稳压管,如果上水表压力为1.6MP的话.下水表的压力为1.6+1.98=3.58MP,采用镀锌钢管根本受不起这么大的压力,如果下水表压力为1.6MP的话,上水表的读数则是为无压了,应该自然水压就为1.98MP了,本人当时不解时去看过一下<建筑给水排不及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002中也无对此说明,请教高手讨论!
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢