首页 课程 资料 论坛
  • 无压力管道HDPE管的闭水试验

    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。

  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验

  • 关于管道的强度试验压力如何确定?

    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房

  • 关于压力管道转角的问题

    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

  • 如何确定PE管道试验压力?

    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M

  • 关于无压管道的闭水试验问题

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 压力管道设计与工程实例

    压力管道设计与工程实例.part1

  • 关于PP-R管道系统试验压力

    根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?

  • 压力管道试压方案(转帖)

    压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:3.7.1管道组成件的质量证明书;3.7.2管道组成件的检、试验报告;3.7.3管子加工记录;3.7.4焊接检验及热处理记录;3.7.5设计修改及材料代用文件。

  • 关于压力管道纵向布置的问题

    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?补充内容 (2013-8-17 09:15):另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

  • 关于砼压力管道的计算问题

    本人正在做一个水电站压力管道的设计,大坝为浆砌石坝,大坝至压力前池段均采用半埋式现浇砼圆管,明管,管内不设钢管,应该计算哪些荷载组合?采用哪种砼管的厚度及配筋计算方法?期待大师指点

  • 中压管道系统试验压力的确定

    因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!

  • 求解答:压力管道水压试验强度的疑问

    《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa; 我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?       疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)

  • 压力管道上检查井的设置

    以前都没有听说压力管道上需要设检查井,现在听说突然冒出来这么一条,规范好象是要求没200米的压力管道设一检查井.可是实际中,有些老的设计师并不赞同这一点.我们请教了中南市政设计院的资深设计师,他们对这一点并不赞同,认为大不了几千米设一个就足够了.请问有大哥能详细说明一下这个规范吗?谢谢!

  • 污泥用压力管道输送计算问题

    10T/h污泥(含水率97%)用压力管道输送,管径怎么计算?室外排水设计规范2006按照“4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度”规定压力输泥管最小管径DN150,但不能满足“4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速”要求怎么办,有什么规范依据?[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2009-8-1 20:41 编辑 ]

点击加载更多

压力管道闭水试验

压力管道闭水试验专题,为您提供压力管道闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力管道闭水试验 相关的专业交流讨论,更多压力管道闭水试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

循环水作用

压水试验