首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 消防给水系统的试验压力问题

    请问有谁知道,在<<高规>>2005年修订版本或<<建规>>2005年修订版本中,消防给水系统的试验压力是如何规定的,多谢了。

  • 关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?

    如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?

  • 消防水系统试验压力问题?

    消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?

  • 有关消防压力的概念问题

    《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?

  • 消防入口压力是这么算的吗?

    栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??

  • 讨论:选消防管材是按工作压力还是试验压力

    选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?

  • 关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!

    求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢

  • 关于系统试验压力的选取

    关于系统试验压力的选取

    50242和50243的要求不一致,如何选择呢?

  • 喷淋水管要做压力试验吗,还是只用消防干管做

    本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑 现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?求高人指教。。

  • 如何确定PE管道试验压力?

    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“&#65279;4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 室外消防栓的压力这样确定

    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

  • 室内消防管实验压力是多少

    请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。

  • 消防压力的问题,恳请指教

    大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。

  • 工作压力、试验压力的确定

    70m高住宅,屋顶有增压稳压设备,下有消防水泵房,系统最低点的工作压力如何确定?1.系统最低点的工作压力=高差74m+增压稳压设备压力30m。或在系统最低点的工作压力=消防水泵扬程100m。3.系统最低点的瞬间最大压力=消防水泵扬程100m+高差74m+增压稳压设备压力30m。试验压力如何确定?

  • 关于管道的强度试验压力如何确定?

    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房

点击加载更多

消防试验压力

消防试验压力专题,为您提供消防试验压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防试验压力 相关的专业交流讨论,更多消防试验压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

9.11消防员

负荷监测