首页 课程 资料 论坛
  • 无压力管道HDPE管的闭水试验

    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。

  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验

  • 关于系统试验压力的选取

    关于系统试验压力的选取

    50242和50243的要求不一致,如何选择呢?

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 如何确定PE管道试验压力?

    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M

  • 关于管道的强度试验压力如何确定?

    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房

  • 室外消火栓管网试验压力

    本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。

  • 工作压力、试验压力的确定

    70m高住宅,屋顶有增压稳压设备,下有消防水泵房,系统最低点的工作压力如何确定?1.系统最低点的工作压力=高差74m+增压稳压设备压力30m。或在系统最低点的工作压力=消防水泵扬程100m。3.系统最低点的瞬间最大压力=消防水泵扬程100m+高差74m+增压稳压设备压力30m。试验压力如何确定?

  • 关于无压管道的闭水试验问题

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • 工业用阀门的压力试验规范

    工业用阀门的压力试验规范

  • 关于PP-R管道系统试验压力

    根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?

  • 通用阀门压力试验(WORD版)

    通用阀门 试验压力本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门 阀门的压力试验》。1主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。

  • 中压管道系统试验压力的确定

    因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!

  • 采暖系统试验压力的确定?

    采暖系统试验压力的确定?请教各位一个问题:采暖系统试验压力在设计资料上都是说以系统顶点工作压力加上***作为水压试验,但不得超过***。我想问的是系统工作压力是指的什么?我这句话是不是也表达有误,应该在说系统工作压力时指明是系统哪一点的工作压力?是不是平时我们做的系统水压图上静压和动压之和?

  • 关于工作压力以及试验压力求教

    大虾们,室内给水管道的工作压力怎么算?试验压力为1.5倍工作压力。。金属管道试验时间为10min...这样对吧。。。可是工作压力图纸没有明确给出。这个情况怎么个算法。。忘高手们请教下。。小弟先谢了。

  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办

    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢

  • PE管 公称压力和试验压力

    有个问题需要各位大虾帮忙解决:如果选取De110的PE管,公称压力为0.8Mpa,那在施工中打压试验时,试验压力是1.5*0.8=1.2Mpa?

  • 请教如何根据压水试验确定灌浆压力?

    灌浆压力之前,先做压水试验,(回填灌浆是根据经验确定灌浆压力的例外),然后根据压水试验来确定灌浆参数(压力、浆液浓度等),那么如何根据压水试验来确定呢?压水试验只是确定了岩体的透水率而已,如何确定灌浆参数的??请高手指点!谢谢!!

  • 关于管材和阀件的选择和试验压力的关系

    举个例子,做一个11层的住宅楼,消火栓计算压力为70m,选用管材和阀门0.8MPa的就可以满足要求,但是消火栓试验压力为不小于1.4MPa,这样一来是不是在管材和阀件的选型上都要用1.6MPa的?

点击加载更多

导管闭水试验压力

导管闭水试验压力专题,为您提供导管闭水试验压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与导管闭水试验压力 相关的专业交流讨论,更多导管闭水试验压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼板开洞原则

混凝土裂缝规范