首页 课程 资料 论坛
  • 消防气压罐工作压力的问题

    1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?

  • 有关消防压力的概念问题

    《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?

  • 消防入口压力是这么算的吗?

    栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??

  • 消防隔膜式气压罐承受的压力是多少?

    各位前辈,我购买的隔膜式压力罐(Φ800*0.6)的壁厚是0.6厘米,厂家说他的罐子可以达到16公斤的压力,这样会有危险吗?谢谢回复

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 关于消防管网压力校核,求助

    从消防泵房到最不利点的压降分为三部分:沿程阻力损失、局部阻力损失和高程差。其中最后一项高程差:指的是消防泵和最不利点之间的高差,还是消防泵和沿途最高点的高程差?????有一个翻越点的概念是怎么回事

  • 消防压力的问题,恳请指教

    大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 室外消防栓的压力这样确定

    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 室内消防管实验压力是多少

    请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。

  • 水泵加装压力罐,怎么匹配?

    水泵加装压力罐,怎么匹配?水泵加装压力罐的时候,应该怎么选择压力罐?比如 流量2.5吨/小时,扬程25米的水泵,加装什么样的压力罐比较合适,另外压力罐的整定值怎么设定比较合理呢?没有看到有这方面的资料,希望各位对水泵比较熟悉的朋友给予指导!

  • 如何确定消防气压罐容积

    根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定

  • 消防稳压装置里所含的气压罐是否属压力容器

    我做的一个项目现在以交工了,在竣工验收总结会上,有人提出稳压装置的稳压罐没有做压力容器的检测,我所选用的是0.3立方米的气囊式稳压罐.这个罐是否属于压力容器.请大虾们指点指点.

  • 求教大神消防虹吸罐的问题。。。。

    求教大神消防虹吸罐的问题。。。。

    地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?

  • 消防喷淋系统工作压力的问题?

    消防喷淋系统工作压力的问题?

    自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定

  • 气压罐的预充压力问题!请教

    现在二次加压的泵房都设置气压罐,但是在不同分区的扬程不一样,压力也不一样,气压罐出厂压力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴们再给压力罐打压的吗,不然同扬程的压力下,气压罐的初始压力都一样,不就浪费了吗,有做过这方面研究的兄弟指教一下吗

  • 消防给水系统的各种压力总结

    知识点:高压消防给水系统

  • 根据消防系统压力选管道

    技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?

  • 消防水泵的功率、扬程、压力

    请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!

点击加载更多

消防压力罐

消防压力罐专题,为您提供消防压力罐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防压力罐 相关的专业交流讨论,更多消防压力罐相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度