首页 课程 资料 论坛
  • 关于拱顶罐/浮顶罐泡沫消防设计总结

    一、设计依据 1、石化规GB50160-2008(2018版)2、泡沫规范GB50151-2021 二、泡沫系统设计 1、根据石化规,确定采用固定式或半固定式或移动式系统: 1)固定式泡沫系统(针对甲、乙类及闪点不大于90°C的丙类可燃液体)         第一对拱顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于10000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于500方;         第二对浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于50000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于1000方。         第三有特别强调,移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐可以采用固定式泡沫系统。 2)移动式泡沫灭火系统

  • 如何确定消防气压罐容积

    根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定

  • 关于储罐泡沫消防系统的设计

    我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,

  • 泡沫罐容积如何计算确定?

    请教各位,高层写字楼,地下两层车库,车库部分需要做自动喷水——泡沫联动灭火系统,泡沫罐只需要与车库部分报警阀的出水管相连即可吧,楼上部分不用考虑。

  • 泡沫消防水泵与泡沫液泵

    3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵

  • 求教大神消防虹吸罐的问题。。。。

    求教大神消防虹吸罐的问题。。。。

    地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?

  • 消防气压罐工作压力的问题

    1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?

  • 某泡沫及消防泵房设计图

    图纸名称: 某泡沫及消防泵房设计图 图纸简介: 一、图纸内容: 平面图、系统图、剖面图、设备基础及管道留洞大样图要下载吗?快登陆这里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml

  • 请教泡沫消防泵站的问题

    这是个二期工程,建一个灌区(6个100T的酒精储罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距离现在的灌区距离有300多米。那么新的泡沫泵站建造在原来的消防水池附近是否合适。如果重新建个水池,从原来的厂区给水管引入水,在距离灌区50米外建泡沫泵站 是否合适?附:低倍数泡沫消防规范 ,规定5分钟内泡沫液到达着火点 给排水设计手册2册 建议 消防泵站到灌区的管路距离不宜大于200米该怎么做??

  • 关于240*400的梁上吊消防罐的问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 22:56 编辑 本人在某项目施工时,业主房间里面的泡沫罐由于软地基没有处理好,发生了倾斜,泡沫罐现在在房间里面,体积比较大,很难吊出来,经过看现场,发现房间比较高,想采用下面的方法:1.楼板上开洞,用几条槽钢架在屋面,然后用葫芦吊将泡沫罐吊起来。 问题是:1.泡沫罐重2吨,不知道这样够不够力呢。会不会楼板不够力塌下来。 如果这个方法不行,请教大家有没有遇到这样类似的情况。房间里面的设备太重、太大,然后基础出现问题的情况应该如何处理呢。

  • 关于消防泡沫液的储存有效期

    消防泡沫液的品种多样,每样产品的有效期也不尽相同,同时,消防泡沫液的有效期还与其储存环境关系密切。

  • 消防增压稳压设备之稳压泵、气压罐

    消防增压稳压设备之稳压泵、气压罐

    稳压泵概述稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。离心泵工作原理在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。

  • 请教消防气压罐、消防管网合用等问题

    1、消防系统稳压罐总容积计算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防贮水容积Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?

  • 关于用气压罐代替消防水箱的问题?

    关于用气压罐代替消防水箱的问题?我做了一个工程消火栓用水量15L/S 一个消火栓5L/S,不想设水箱请问 气压罐是不是也要满足有效容积3立方米 一个水枪十分钟的水量?可以吗?》急

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 地下直埋柴油罐消防如何设计?

    现有三个均为50立方的地下直埋柴油罐,其外部消防如何设计?只设干粉灭火器够吗?还是要考虑其它,譬如室外消火栓或泡沫灭火器等??望各位前辈指教,谢谢!:handshake :handshake

  • 请教;稳高压供水如何选择消防气压罐

    参考图集,我选择了40米扬程,10L/S流量的消防水泵那么如何选择气压罐呢?应该选多大容积的?另外,是不是只有在选好水泵和气压罐的前提下才能向建筑提基础的大小呢?

  • 消防给水气压罐的快速选择与计算

    消防给水气压罐的快速选择与计算方面的资料,希望对大家的设计起到作用。

  • 调漆间需要特别做泡沫或气体消防吗

    现在有个项目,厂房外贴建调漆间(面积100m2)需要特别做泡沫或者气体消防吗? 翻阅规范没有规定,不知单单按B类布置灭火器合适否,盼高人指导 omg,居然能上首页,生平头一回,呱唧一个,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已经过了零点,那就是说前天,已经跟项目主师沟通了下下,既然没有强制性条文,就暂且先不上泡沫或者气体了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 编辑 ]

  • 替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ?

    技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗

点击加载更多

消防泡沫罐

消防泡沫罐专题,为您提供消防泡沫罐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泡沫罐 相关的专业交流讨论,更多消防泡沫罐相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防安全管理制度

安全消防