首页 课程 资料 论坛
  • 消防用增压稳压泵如何选用

    消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.

  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?

    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。

  • 关于消防屋顶加压泵的流量

    在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?

  • 关于消防栓泵的监控问题

    这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。

  • 求助,关于消防稳压泵的选型

    消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。

  • 生活、消防能否合用变频调速泵

    生活、消防能否合用变频调速泵,是否有强制性条文规定消防不允许用变频调速泵。我现在做一个小区,开始采用的生活消防分开,现在甲方采用生活消防合用变频调速泵组,而且连屋顶消防水箱取消掉,这样做是否可以,希望各位给点意见,并说出你的理由。

  • 消防稳压泵放天面隔振问题

    住宅楼工程,消防稳压泵放天面真的没办法解决隔振问题吗?是否会影响到顶层住户的正常生活?有哪位在天面设了,又解决好振动问题吗?

  • 消防水箱能否用生活泵供水?

    我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??

  • 消防泵的备用泵投入问题

    现在有一个消防泵房,总共3台泵,一台消火拴泵,一台喷淋泵,一台备用泵。备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了,就作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动,有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗?

  • 关于消防泵、喷淋泵配电问题?

    消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》

  • 消防泵和稳压泵有何区别?

    一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢

  • 消防增压稳压泵图集的错误!

    高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!

  • 关于储罐泡沫消防系统的设计

    我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,

  • 稳压泵启动消防主泵的疑问?

    规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!

  • 消防稳压泵配电方式的探讨

    消防稳压泵虽然属于消防负荷的范围,但它只是保证非消防时期消防管网的压力,发生火灾时消防稳压泵停止运行,能否不用双电源切换箱配电呢?不知道我说的对不对,大家别见怪。

  • 请教消防喷淋泵的起泵问题

    一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]

  • 消防喷淋泵开关导线的选择

    一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • 什么时候消防水箱要设置稳压泵

    室内消防系统在消防水箱什么时候需要设置稳压泵?规范中写着高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa中最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa具体指哪里?

  • 喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?

    请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

点击加载更多

消防泡沫泵

消防泡沫泵专题,为您提供消防泡沫泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泡沫泵 相关的专业交流讨论,更多消防泡沫泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

柴油抽水机

含油废水的处理