首页 课程 资料 论坛
  • 消防用增压稳压泵如何选用

    消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.

  • 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?

    我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。

  • 求助,关于消防稳压泵的选型

    消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。

  • 消防稳压泵放天面隔振问题

    住宅楼工程,消防稳压泵放天面真的没办法解决隔振问题吗?是否会影响到顶层住户的正常生活?有哪位在天面设了,又解决好振动问题吗?

  • 消防泵和稳压泵有何区别?

    一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢

  • 稳压泵启动消防主泵的疑问?

    规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!

  • 消防增压稳压泵图集的错误!

    高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!

  • 消防稳压泵配电方式的探讨

    消防稳压泵虽然属于消防负荷的范围,但它只是保证非消防时期消防管网的压力,发生火灾时消防稳压泵停止运行,能否不用双电源切换箱配电呢?不知道我说的对不对,大家别见怪。

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • 什么时候消防水箱要设置稳压泵

    室内消防系统在消防水箱什么时候需要设置稳压泵?规范中写着高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa中最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa具体指哪里?

  • 消防稳压泵这12根线分别是什么?

    消防稳压泵这12根线分别是什么?

    消防稳压泵这12根线分别是什么?

  • 稳压泵用从消防水池吸水么?

    目前做一个110变电站,给水是市政管网。 消防水池用水量500立,配了两个消防给水泵和一个稳压系统(两个稳压泵和一个气压罐), 消防水泵得从消防水池吸水坑内吸水,问题来了,稳压泵用从吸水坑吸水么?

  • 请问:消防稳压泵如何计算、选泵?

    请问消防变频衡压给水设备中的稳压泵如何计算、选泵?另外消防变频泵设备需要配气压罐吗?(最高层楼顶有用于产生临时高压的水池(18立方米))

  • 消防稳压泵是否还在使用

    最近做一个工程,消防水泵房和水池,看的参考工程用的消防稳压泵,看网上说“由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。”想问下各位,稳压泵大家还用吗?是不是真的都停用了?

  • 关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

    比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?

  • 请问消防稳压泵的压力如何计算?

    根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的高差即可,也无需计算?

  • 众智博睿分享分享:消防稳压泵

    稳压泵 【考点六】 稳压泵<

  • 消防水箱(这样情况是否还要设稳压泵?)

    我有一工程,不适合在屋顶设消防水箱,决定在消防泵房设气压水罐代替消防水箱,储存10分钟的水量,请问是否还要设稳压泵?可用主泵代替吗?

  • 电接点压力表(消防稳压泵)

    消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢

点击加载更多

消防稳压泵

消防稳压泵专题,为您提供消防稳压泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防稳压泵 相关的专业交流讨论,更多消防稳压泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

自动供水系统

消防喷淋泵