首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 求助:消防管道的试压问题

    我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下

  • 管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?

    管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?管道施工试压规范上写的是,钢管试压P+0.5MPa,且不小于0.9MPa那0.6MPa的钢管存在的必要性在哪?我现在用空气管,压力才几米,想选择0.25MPa的管。从哪里能找到支持我的规范?

  • 关于管道试压问题???!!~

    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???

  • 消防规范的低压压力开关设置

    求助各位大神,新手有以下疑问想要解决,望各位帮忙解答一下~谢谢谢谢~~~~~~ 1、消防规范上规定消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,电接点压力表可以作为低压压力开关么?我现在在两台消防主泵出水干管上设置电接点压力表,稳压泵出水干管上设置的是压力表。(地下消防水池)2、在网上找的图纸,有设置压力传感器接进变频控制柜,这样是不是可以控制消防管道的压力,但是不能控制泵的自启?还必须设置压力开关?

  • 根据消防系统压力选管道

    技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?

  • 压力管道试压方案(转帖)

    压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:3.7.1管道组成件的质量证明书;3.7.2管道组成件的检、试验报告;3.7.3管子加工记录;3.7.4焊接检验及热处理记录;3.7.5设计修改及材料代用文件。

  • 室外消防管道试压的问题,请教各位大侠!

    我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.

  • 请教:消防管道联动试压是这样的吗?

    我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!

  • 消防室外管道试压出现的问题

    泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?

  • 关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?

    如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?

  • 新规消防管道压力开关安装位置问题

    根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?

  • 消防系统试压按减压阀后压力试压吗?

    请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!

    求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢

  • 【急】求教高手:管道试压用压力表

    我现在在做一个城镇天然气管道项目,管道设计压力0.4MPa,管材时PE100PE管,连接方式热熔连接,在管道试压时遇到一个问题,看CJJ33-2005规范中试压部分规定试压时要有压力修正,其中要用到压力表和气压表,但是从前从来没有接触过压力表知识,哪位高手能指点一下,我这种情况该用什么形式什么型号的压力表?压力表还有什么特殊要求?有没有合适的厂家?请大家不吝指教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!

  • 讨论关于管道试压的问题

    最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?望跟大家进行探讨~~

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

点击加载更多

消防管道试压压力

消防管道试压压力专题,为您提供消防管道试压压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道试压压力 相关的专业交流讨论,更多消防管道试压压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防栓箱标准

消防管道漏水