我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!
泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?望跟大家进行探讨~~
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
两个消防管道这样连接是为什么?
急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??