首页 课程 资料 论坛
  • 消防水箱进水管能采用浮球阀吗

    一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助

  • 消防水箱进水阀门采用浮球阀是否违反了规范?

    如题,变频供水时消防水箱采用浮球阀是否违反了《建筑给水排水设计规范》3.7.70-4条;看到在线的很多图纸都这么画,why?另根据3.4.7,给水引入管上应设置止回阀,那么是否每根引入管都应该设置,如多层住宅各单元引入管上,有的图纸上画了,有的图纸上没画,好像审图的也没有提出来。另向室内消火栓环网上的引入管上是否一定要加止回阀,个人认为如果是室外生活消防管合用需要加,如为独立的消火栓管网则可以不加,请各位前辈指教!

  • 关于水箱遥控浮球阀的问题

    现在都在使用不锈钢组合水箱了,所以用原来那种杠杆浮球阀都不太合适了,进水声音发得吓人,用遥控浮球阀时,怎么理解GB50015-2003中3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。注:不存在虹吸倒流的低位水池,其进水管不受本款限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。那句话的含义?如果水箱在一层,遥控浮球阀在水箱底平行进管进水(规范的意思好象还是要上面进了引至水箱底部的),要采取什么样的措施?遥控浮球阀没止回阀的功能吗?如果没有,装个止回阀不就可以吗?谢谢各位!!

  • 水泵供水的水箱不得用浮球阀?

    规范如却是说.目前有一种情况,给水为变频供水,消防水箱补水.有人抓住此规范说不能用浮球.市政管网也是实际水泵供水的啊,按照这个逻辑.还有坐便器水箱里?这条规范是否有不当处?

  • 关于膨胀水箱的浮球阀的安装位置

    关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积” 问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管? 有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教

  • 关于消防水箱容积的讨论

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<

  • 有关屋顶消防水箱的问题

    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?

  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?

    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

  • 关于消防水箱一些问题探讨

    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称

  • 关于消防水箱容积的计算

    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。

  • 关于消防水箱容积的问题

    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 关于消防水箱设置的问题

    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?

  • 关于消防水箱液位的控制

    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不设啊

    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

  • 消防水箱的型号如何选择?

    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?

  • 生活给水水箱什么时候不用设置浮球阀?

    我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦

  • 消防水池浮球阀和主阀频繁动作

    一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!

  • 冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀的区别?

    小弟我在做毕业设计时看到大便器分冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀两种,请问二者有何区别?为什么一个当量是0.5而一个是6.0?一般住宅中用的是哪种?请前辈们指点一下~~

  • 小区如何共享天面消防水箱?

    本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-19 15:42 编辑 天面设有消防水箱,出水管连止回阀流向消防水管网,以供消防管网缺水时补水。同时一般在民用住宅底层消防进水立管,也设置防止倒流的止回阀。一旦消防管网缺水,天面水箱的水自动补充消防水管,由于首层防倒流止回阀,只限于本楼层供消火栓使用,无法给其他单元供水,消防水箱无法被小区公用。严格的讲需要在每个单体设置消防水箱。同时由于底层止回

点击加载更多

消防水箱浮球阀

消防水箱浮球阀专题,为您提供消防水箱浮球阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水箱浮球阀 相关的专业交流讨论,更多消防水箱浮球阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防管道试压

内燃机消防泵