今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
这是我们工地现场安装的经过两栋楼之间的沉降缝,
请教大家一个问题:坡道位置,本层与下层设计院合并为一个防火分区,消防喷淋管则上下层走立管连接相应坡道上的喷淋头,而现场一般都是直接从本层将坡道喷淋全部做上,这样做就违反原则喷淋管跨越防火分区,机电顾问不同意,问下大家有没有类似的情况,可有什么合理的解决方案?谢谢大家。
现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。
消防喷淋试压消防喷淋试压都是在底层或者地下一层做的吧?是不是所有层的喷淋的末端全部通到试压管到底层做减压阀试压? 请教高手指导
市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
消防喷淋管道管径快速确定
我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!
泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?
小弟第一次画图 不足之处敬请谅解和指导
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
两个消防管道这样连接是为什么?
近日遇到一个问题,在喷淋系统试压时看到规范上有一句话不理解,原文大概是这样说的,将管道打压到2.8公斤,保压24小时,在空压机不平凡启动的状态下压降不超过0.1公斤。我的疑惑就是这个不平凡启动到底是怎么一个说法。————————————————————————————————————————————————————斑竹疑问,“不平凡”应该是“不频繁”吧?如果是不平凡的启动,不能设想,难道惊天动地?