  • 电梯前室加压送风每层要设置防火阀吗?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:6413 时间:2008-06-26
  • 防火阀=防火调节阀? 若不等 防火阀与防火调节阀的区别?...查看详情

    用户:moxue2008 浏览量:5579 时间:2008-06-06
  • 70℃的防火阀是在风机前加还是在竖井前加?我认为是靠近竖井加;不过如果是在风机房内是在机房入口加还是在竖井前加或者两处都加就不太清楚了。 如果是排烟系统这些情况又如设置呢? 专家指点一下吧。谢谢了。...查看详情

    用户:plf200 浏览量:4317 时间:2008-06-06
  • 排烟支管上设280度排烟防火阀的问题 ---------------------------------------------------------- 看规范: 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过 280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280度时能连续工作30min。 《高层...查看详情

    用户:flier_01 浏览量:6115 时间:2008-06-05
  • 电动防火阀联动打开风机控制线应该几根? 5根还是7根? 电动防火阀平时常闭,发生火灾是电动防火阀打开,联动打开风机....查看详情

    用户:njxsy 浏览量:5508 时间:2008-05-22
  • 请推荐防火阀、止回阀、条形风口品牌,谢谢!...查看详情

    用户:liushui-0001 浏览量:1718 时间:2008-05-21
  • 进出排烟风机房的风管,在机房入口处设置280℃的防火阀,如果竖井在机房内那么接竖井处是否还要设防火阀呢?对送风机房也两处都设70℃防火阀吗? 如果是几个排烟系统共用竖井,接竖井处如何设置? 谢谢。...查看详情

    用户:plf200 浏览量:2081 时间:2008-05-18
  • 加压风机设于地下室,加压风机接风管至加压竖井,请问风管连接竖井需要设70度防火阀吗?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2588 时间:2008-05-05
  • 排烟风机防火阀应该是常开还是常关? 是电动放火阀...查看详情

    用户:h_ruohan0000 浏览量:1543 时间:2008-04-28
  • 如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??...查看详情

    用户:忘忧拖鞋 浏览量:1259 时间:2008-04-20
  • 70度防火阀分为两种,一种是70度熔断动作的常开防火阀;一种是24V电源可以控制关闭,70度时熔断器熔断也可控制器关闭的常开防火阀。前者比较常见,后者应用场所是什么呢?我没有见过!...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:1957 时间:2008-04-02
  • 在中央空调系统中,我们防火规范明确要求在进出空调机房的风管要加防火阀;穿越防火分区要加防火阀;穿越重要的或火灾危险性大的房间的隔墙或楼板处;垂直风管与每层水平风管的交接处的水平管段上等均要加70度防火阀,假设某空调风机的送风管道穿越以上所有的情况,也就是整个送风管道或者回风管道上有多个防火阀,请问是不是送风管道或回风管道上的每个防火阀动作(熔断)空调风机都要停止吗?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:3584 时间:2008-04-02
  • 我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢...查看详情

    用户:lbn0670 浏览量:22012 时间:2008-03-27
  • 空调送风管和风机送风管上安装的70度常开防火阀,70度熔断,输出关闭信号,与空调/风机联锁,这是指当防火阀自己关闭之后空调/风机就自动关闭了吗?就不用通过控制中心了吧?有些地方说的要控制中心输出24V控制信号是怎么回事啊?...查看详情

    用户:leaflulu 浏览量:8447 时间:2008-03-18
  • 请问防火阀,排烟阀安装规范上是怎么要求的?有没有在风机进出口都安装防火/排烟阀门的?...查看详情

    用户:wzhx 浏览量:3800 时间:2008-03-14
  • 地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。 请问:当温度在70-280度中间这段时间机械进风的送风机关闭了 还怎么补风?补不了风 怎么排烟?(地下室在没有直接对外出口的情况下)...查看详情

    用户:lihua123456 浏览量:1162 时间:2008-02-27
  • 防火阀应安装在进出空调机房的风管上,且应装在机房内。但如果防火阀尺寸比较大如2000*1500mm这样的大管径风管怎么处理呢?谢谢各位了...查看详情

    用户:qqwwnchj 浏览量:1827 时间:2008-01-28
  • 变形缝处没有墙是否也要在其两侧设置防火阀?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:5071 时间:2008-01-25
  • 防火阀种类好多,有些眼花缭乱:防烟防火阀,防火调节阀,防火阀,排烟防火阀。个人理解如下,不知是否正确,请高人指点。谢谢! 防烟防火阀:火灾时由消控室关闭,70度关闭,并连锁关闭风机。用于平时需要通风,火灾时需要关闭的场所。如设有气体灭火系统的变配电室以及空调通风系统等处; 防火调节阀:平时关闭,需要时打开,70度关闭,并能调节风量。用于平时关闭,需要时打开的场所,如:接人防风机房的风管处; 防火阀...查看详情

    用户:1326abc 浏览量:1589 时间:2008-01-23
    用户:1326abc 浏览量:1401 时间:2008-01-22