防火阀更新时间:2025-12-18 07:38:53

本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 70度防火阀分为两种,一种是70度熔断动作的常开防火阀;一种是24V电源可以控制关闭,70度时熔断器熔断也可控制器关闭的常开防火阀。前者比较常见,后者应用场所是什么呢?我没有见过!...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:1979 时间:2008-04-02
  • 在中央空调系统中,我们防火规范明确要求在进出空调机房的风管要加防火阀;穿越防火分区要加防火阀;穿越重要的或火灾危险性大的房间的隔墙或楼板处;垂直风管与每层水平风管的交接处的水平管段上等均要加70度防火阀,假设某空调风机的送风管道穿越以上所有的情况,也就是整个送风管道或者回风管道上有多个防火阀,请问是不是送风管道或回风管道上的每个防火阀动作(熔断)空调风机都要停止吗?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:3695 时间:2008-04-02
  • 我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢...查看详情

    用户:lbn0670 浏览量:22133 时间:2008-03-27
  • 空调送风管和风机送风管上安装的70度常开防火阀,70度熔断,输出关闭信号,与空调/风机联锁,这是指当防火阀自己关闭之后空调/风机就自动关闭了吗?就不用通过控制中心了吧?有些地方说的要控制中心输出24V控制信号是怎么回事啊?...查看详情

    用户:leaflulu 浏览量:8504 时间:2008-03-18
  • 请问防火阀,排烟阀安装规范上是怎么要求的?有没有在风机进出口都安装防火/排烟阀门的?...查看详情

    用户:wzhx 浏览量:3845 时间:2008-03-14
  • 地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。 请问:当温度在70-280度中间这段时间机械进风的送风机关闭了 还怎么补风?补不了风 怎么排烟?(地下室在没有直接对外出口的情况下)...查看详情

    用户:lihua123456 浏览量:1184 时间:2008-02-27
  • 防火阀应安装在进出空调机房的风管上,且应装在机房内。但如果防火阀尺寸比较大如2000*1500mm这样的大管径风管怎么处理呢?谢谢各位了...查看详情

    用户:qqwwnchj 浏览量:1848 时间:2008-01-28
  • 变形缝处没有墙是否也要在其两侧设置防火阀?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:5150 时间:2008-01-25
  • 防火阀种类好多,有些眼花缭乱:防烟防火阀,防火调节阀,防火阀,排烟防火阀。个人理解如下,不知是否正确,请高人指点。谢谢! 防烟防火阀:火灾时由消控室关闭,70度关闭,并连锁关闭风机。用于平时需要通风,火灾时需要关闭的场所。如设有气体灭火系统的变配电室以及空调通风系统等处; 防火调节阀:平时关闭,需要时打开,70度关闭,并能调节风量。用于平时关闭,需要时打开的场所,如:接人防风机房的风管处; 防火阀...查看详情

    用户:1326abc 浏览量:1604 时间:2008-01-23
    用户:1326abc 浏览量:1427 时间:2008-01-22
  • 暖通专业要求某排风机(非排烟风机)和70度防火阀联动,防火阀熔断风机停止,问70度防火阀可以以干接点的形势控制风机吗?也就是说在风机的二次回路里串入70度防火阀的长闭触点,防火阀熔断时常闭触点断开风机停止。还有这种防火阀需要模块吗?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:7119 时间:2008-01-21
  • 70度防火阀和280度防火防烟阀各自有什么作用,在联动控制上有何不同,请大家帮忙确定一下...查看详情

    用户:srenpeng 浏览量:29604 时间:2008-01-13
  • 请问排烟防火阀与排烟防火调节阀有什么不同??各用在什么地方,谢谢啦...查看详情

    用户:liminnet 浏览量:2761 时间:2008-01-09
  • 排烟风机的防火阀是安装在风机的入风口还是出风口出? 我没有从高规上找到,有没有人晓得在哪个高规上有说明??...查看详情

    用户:datuxi 浏览量:8594 时间:2008-01-07
  • 走道里设置常闭的板式排烟口,通过管道连接竖井(因为竖井直接设置排烟口不满足小于30米的条件) 屋顶设置排烟风机,排烟风机前设置280度防火阀联锁。 请问,水平排烟管接竖井前是否要加280度防火阀么?我感觉不需要,因为如果排烟口直接设在竖井上的时候(好像)不设置的,那么用排烟管引出来应该不用加的。 但看高规上说水平风管接入垂直风管要加的,不太清楚这里是否包括排烟风管呢? --------------...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:38234 时间:2008-01-03
  • 1.风管穿越防火墙应设置一个还是两个防火阀?设置一个时是在防火墙的哪一边设?比如说风管从右穿墙到左边,是在哪一边设置呢? 2.风管出风机房是的防火阀是在出了风机房后设置呢?还是在风机房内设置好呢? 在此先谢咯...查看详情

    用户:jerrysadi 浏览量:19903 时间:2007-12-20
  • 通风排烟图片1

    地下车库的排风机房,通过竖井排到地面。 另外,截至阀可否装在风机入口? 1759593...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:1639 时间:2007-12-09
  • 70°防火阀一般是开启还是闭合的呀,是用在空调风管的防火阀还是排烟的防火阀呀?请指点!...查看详情

    用户:sensor023 浏览量:1567 时间:2007-12-05
  • 风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀?? 还有加压送风系统中的易熔片应该是70度的还是280的?? 谢谢...查看详情

    用户:chy0315 浏览量:3276 时间:2007-12-05
  • 新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗? 加70度防火阀是肯定的,但需要与烟感联动吗?看规范说明是要,但在实际中很多案例都不联动,请问如何才是正确的?...查看详情

    用户:fixer 浏览量:2743 时间:2007-12-05