  • 请教各位大师一个很弱的问题:零序电流互感器安装在高压电缆上三指套部位,电缆接地辫子应不应该穿过互感器?谢谢...查看详情

    用户:zhang425217661 浏览量:3873 时间:2014-11-11
  • 供配电技术图片1

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。 4994832 4994832...查看详情

    用户:lxy11_ 浏览量:652 时间:2014-11-06
  • 都知道,VV接法是这样的,http://i5.howbbs.net/bbspic/storeShow/3f/52/3f52d29508de5a2fe293c21b66d73175.png 现在的情况是,如果不小心一次侧的中间的那个接地了,比如这样 http://i5.howbbs.net/bbspic/storeShow/0f/0b/0f0b65a7f7b93a791bfd434052137005...查看详情

    用户:sinopp 浏览量:1884 时间:2014-11-04
  • 电流互感器LMZ1型与BH型的区别,用的时候什么区别,一般什么情况下通用,什么情况下不通用?...查看详情

    用户:zhangtao2005210 浏览量:6113 时间:2014-10-31
  • 10kV发电机组,发电机组尾端装有穿墙式电流互感器,接出两组绕组,一组差动保护,一组仪表测量。在实际运行中,发现电流互感器的二次差动保护接线端子损坏,无法工作。后来我们的老工程师建议用仪表测量绕组接差动保护,我持反对意见,但最后还是这样接了。实际运行中,在发电机低负荷时确实差动保护也没有动作。我就疑问,难道差动和测量可以互换吗?...查看详情

    用户:fatman1234 浏览量:1080 时间:2014-10-29
  • 看了各种资料,有的资料说要把电压互感器理解为电压源,一次内阻抗很小,这样不管二次阻抗多大,测得的电压都是准确的。又有的资料根据计算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,说明电压互感器一次阻抗远远大于二次阻抗。到底电压互感器的一次阻抗相比二次阻抗大还是小?...查看详情

    用户:devilaimy 浏览量:7761 时间:2014-10-28
  • 比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:989 时间:2014-10-27
  • 论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。 我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/...查看详情

    用户:tonyjeans 浏览量:2670 时间:2014-10-25
  • 电容柜里的互感器,用来测量电流的,互感器是S1接地还是S2接地啊,我现在铜排是从上到下正向穿过的互感器,所以S2接的地,但是电容补偿的时候不是从下往上补吗?吧我整晕了,高手们赶紧帮帮忙吧。非常感谢了。我放在进线柜的取样互感器没有接地,直接接的控制器,没有错吧?...查看详情

    用户:qq_1414195361992 浏览量:2102 时间:2014-10-25
  • 电流互感器为什么会有额定容量的参数?如果二次负荷超过了额定容量会怎么样?看了下相关资料,好像二次负荷和准确限值系数有关。还有其他考虑吗?从原理上来说,二次负荷开路的话会有很大电压,是不是和二次回路额定电压有关?...查看详情

    用户:devilaimy 浏览量:1767 时间:2014-10-24
  • 求高压柜的微机保护的测量数据,例如零序在微机保护中需要做什么项目1、进线柜的保护需要做什么项目2、出线柜的保护需要做什么项目3、环网柜的保护需要做什么项目保护值需要设多大...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:898 时间:2014-10-23
  • 10kV侧,电压互感器柜和受总柜里的多功能表都应测量哪些数据?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:574 时间:2014-10-22
  • 本帖最后由 jackalope 于 2014-10-21 20:10 编辑 最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗? 还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:2447 时间:2014-10-20
  • 混迹论坛一段时间,初入电气,学习中遇到些困难,希望各位大神指教下。 最近在学习继电保护的一些知识: 1.为什么说电流互感器5A的二次额定电流时接的二次负载是1A额定电流的25倍?这是怎么算的,P=I^2R? 2.还有就是关于二次额定电流选择的问题,看书上面说是根据设备数量和电缆长度来确定的,这是为啥? @blei@...查看详情

    用户:newaltitude 浏览量:3495 时间:2014-10-20
  • 最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗? 还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:7503 时间:2014-10-19
  • 供配电技术图片1

    请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作? 4982972...查看详情

    用户:脱硫岛边喝咖啡 浏览量:2349 时间:2014-10-17
  • 一组GGD柜子,出线柜里每个回路都有防火漏电,还画了测电流的普通互感器,那么这个分体式的防火漏电是火灾监控器+剩余电流互感器,这个剩余电流互感器可不可以把普通的电流互感器也替代,剩余电流和测电流都用这个剩余电流互感器可不可以,附图!请大家指教!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:7524 时间:2014-10-16
  • 本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 编辑 取样电流互感器1500/5,实测二次电流达0.12A,是否影响工率因素,是否影响电容柜的投入运行,上次写错了,不好意思,我想问的是二次电流经过互感器不应该是5A吗...查看详情

    用户:luopotianshi66 浏览量:6142 时间:2014-10-14
  • 电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子?情况越多越好? 一次系统故障而电压互感器质量无问题、二次回路正确会烧坏PT吗?如果能,请列出条件?...查看详情

    用户:qq_1411559527871 浏览量:2267 时间:2014-10-14
  • 供配电技术图片1

    . .4981184 上图是一款电流互感器的铭牌。 从铭牌上数据可知这互感器的实际变比是30:1(150:5)。 现在的问题是: 1.为什么在铭牌上要写电流比“50/5A”(一次侧匝数为3圈),50A穿3匝电流也是150A,怎么不直接写“150/5A”不是更直观吗,非要绕个圈子写? 2.为什么同样的变比为30倍、一次侧额定电流同为150A的互感器会有30/5A、50/5A等不同规格的产品...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:645 时间:2014-10-13