  • 大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?...查看详情

    用户:a_kind_person 浏览量:13544 时间:2014-08-19
  • 电流互感器现场校验仪就可以按照国家标准测量电流互感器的比差和角差,这样还可以测哦i昂电流1-20%之间任意的百分比的比差和角差;这样可以诶直接测量电流互感器和电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器的比差和角差了;可以现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,检定特别方便。 电流互感器现场校验仪测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可以测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。互感器现场校验仪按照国家标准...查看详情

    用户:wuhanskl 浏览量:4380 时间:2014-08-15
  • 2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题: 23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30 24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10 25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100 继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。 哪位高手能否指点?非常感谢...查看详情

    用户:orange625625 浏览量:18451 时间:2014-08-14
  • 电气施工图图片1

    有几个问题想请教一下 1.那个主变旁边三道斜杠是什么?三条线?该怎么理解? 2.电压互感器为什么有的里面是y形,三角形,有的里面是横杠啊? 3.电压互感器里面是横杠的那个图,避雷器和验电器之间的那个四边形是什么啊?套管吗? 4954752 4954756 4954757...查看详情

    用户:isweety 浏览量:2400 时间:2014-08-14
  • 各位大神们,能不能简单给述说下,一个35KV变电站中哪些地方需要安装电流互感器,安装几组,起什么作用?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:2337 时间:2014-08-13
  • 某食堂: 1. 进线电缆YJLV 3*70+1*35 明敷 载流量约为180A。此电流180A是指总共为180A?还是指三相中每一相所能承载的最大电流都为180A呢? 2.总负荷有90KW(大都为380设备),那么计算总电流I=P/1.73*380=135A就行呢,还是得考虑功率因数了?如果考虑,是0.8吗? 3.为此设计订做了一总配电箱,箱内总空开为DZ20y-225/3300 200A,电流互...查看详情

    用户:xiaoan_ 浏览量:35463 时间:2014-08-11
  • 查阅一些资料得知:电流互感器的二次侧容量是回路中的元件功率损耗累加、然后在加线损功率,功率裕度为75%左右。 比如一台28柜,有电度表、电流表、护微机保器,那么查元件资料得知电度表损耗4VA、电流表损耗1VA 、护微机保器损耗1VA,如果不计线损电流互感器的二次侧容量=(4+1+1)/0.75=8VA, 那么请问一下:如果计入线损,导线按照2.5平方计算,每米导线应该按照多少VA考虑?...查看详情

    用户:daixianfu 浏览量:6624 时间:2014-08-11
  • 我们单位最近给一家化工厂的的变电站进行年度检修工作遇到了一个棘手问题,请教一下各位高人。 这个变电站原来安装了两台110/6KV,20000KVA的主变,后来可能因为容量有些过剩,为了节约基本电费,在05年的时候把2#主变换成了31500KVA的变压器,1#主变停用。使用后发现6KV2#母线穿墙套管及室内进户的那段母线温度偏高(夏天时接近90度),今年业主在未考虑二次保护的情况下就从2#主变的低压...查看详情

    用户:hubinguoguo 浏览量:15604 时间:2014-08-11
  • 有没有户外使用的6KV穿芯式的电流互感器?...查看详情

    用户:hubinguoguo 浏览量:848 时间:2014-08-10
  • 在二次接线设计的规范中(dl/5136-2012)7.5.5中 电测量仪表用电压二次互感器回路电缆截面选择;对于I,II类电能计量装置,二次回路压降不宜大于电压互感器额定电压的0.2%。这里的二次额定电压怎么选?是线电压100还是相电压100除以根号3?...查看详情

    用户:hexun123 浏览量:3189 时间:2014-08-09
  • 请问电压互感器JDZ16-10R 变比:10/0.22kV 容量:1000VA 精度:3P级 能做得了吗?检测时如何检测?请各位大侠们帮忙解答一下!谢谢!...查看详情

    用户:xuenier_101 浏览量:8368 时间:2014-08-07
  • 10KV升20KV变压器二次短中性点经高电阻接地,高电阻接地是为了限制短路电流,但这是否会影响零序互感器的动作,如果影响了,那其不是很危险,怎样统筹考虑降低故障点接地电流及确保开关设备的继电保护灵敏度的需要?...查看详情

    用户:qq_1403581234466 浏览量:482 时间:2014-08-03
  • 互感器如果不接地会有什么后果...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:2350 时间:2014-08-02
  • 零序电流互感器过电流会跳闸吗?没有保护会跳吗?投入保护又会跳吗?求解...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:1214 时间:2014-08-02
  • 在现场中,通常用什么方法进行判别?直流法怎么样...查看详情

    用户:laodongzhe186 浏览量:681 时间:2014-08-01
  • 电流互感器BH-0.66 500A 5A/3.75AV。前面各代表什么意思就不说了,大家肯定比我还熟稔,只是最后3.75VA,我查了一下是表示互感器二次下限负荷容量。想请教各位老师,二次下限负荷容量的意思?...查看详情

    用户:xianxin214 浏览量:751 时间:2014-07-30
  • 220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢...查看详情

    用户:jy003223 浏览量:9092 时间:2014-07-26
  • 请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。 有一低压小电站,升压变压器低压侧400V,接线组别 Y ,变压器高压侧10kV ,接线组别 D 。 审图人意见,在Y侧接地上,增加零序电流互感器 。 我的疑问: 1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的,用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器?有型号么 ? 2、零序互感器的一次电流是否为额定电流的1/3? 3、因为变压器安...查看详情

    用户:lan2241 浏览量:26652 时间:2014-07-21
  • 低压馈线柜,1600A的万能断路器,需要计量。我需要装两套电流互感器吗?一套用来给数显表显示,一套用来给电能表用,互感器共6个。谢谢!...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:2585 时间:2014-07-14
  • 供配电技术图片1

    小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢? 4937294 4937294...查看详情

    用户:kmqbxa 浏览量:2575 时间:2014-07-12