  • 1 前言 火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段。随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现,歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,火灾自动报警系统也日渐增多、日趋完善,智能性及稳定性都不断得到提高。但现实情况却并非...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1107 时间:2015-08-03
  • 第十二届全运会于2013年在辽宁省举行,辽宁省委、省政府对承办工作高度重视,专门成立了十二届全运会组委会,并召开了动员大会。目前,全省各市全运会场馆建设正进入攻坚阶段。十二届全运会的举办,将极大促进辽宁大型体育场馆的全面建设,同时对超大空间、复杂结构形式场馆的火灾自动报警设计也提出了难题。2011年笔者有幸参与了第十二届全运会备用场馆——沈阳盛京国际演艺中心的设计,该场馆建筑面积约10m2;工程包...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1159 时间:2015-08-03
  • 朱 飞 宇 摘 要 笔者结合工程实例,对住宅小区的火灾自动报警系统、联动系统及网络功能设计作了一些探讨和总结。 关健词 探测器 自动报警 消防联动 系统网络...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1036 时间:2015-08-02
  • 一、前言 近年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展,我国生产漏电保护产品厂家众多,产品品种繁多,国家制订《剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.2—2005国家标准,针对电气火灾探测器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。电气火灾探测器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这一点上远超...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:708 时间:2015-07-28
  • 1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:588 时间:2015-07-24
  • 火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。 火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段: (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。 (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:799 时间:2015-07-24
  • 防火门释放开关(ZDK-905)重约一公斤,外型尺寸150mmx150mmx50mm,通常安装在墙上或自制的支架上,距地高度1.5m左右。做法跟普通墙壁开关相似,只是专用接线盒必须预埋结实,因为防火门释放开关要承受门扇的撞击及外拔力。 释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关就将防火门扇拉住使门处于常开状态。防火门释...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:810 时间:2015-07-24
  • 一座二层商业建筑,一层是商铺(共25户,建筑面积1800平米),二层是洽谈室,总建筑面积3600平米,按照新的防火规范,总建筑面积超过3000平米要做火灾自动报警系统,这个建筑是不是必须要做呢?...查看详情

    用户:tan213 浏览量:4147 时间:2015-07-24
  • (一)保护对象级别的确定根据防火类别和实际情况。保护对象可分为以下三级: 1.一级保护对象。 凡一类防火高层建筑的可燃物品库、空调机房、变配电室、电话机房、电脑房、自备发电机房、高级旅馆的客房和公共场所公共走道、电信广播及省级邮政楼的重要机房、高层医院火灾危险性较大的房间和物品库、重要的图书资料档案库、大中型电子计算机房、贵重的设备间等可视为一级保护对象。 另外,多层或单层民用建筑...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:5880 时间:2015-07-24
  • 本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑 王赞瑞 杨永刚 摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。 关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2308 时间:2015-07-22
  • 消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1343 时间:2015-07-16
  • 一、电气火灾监控系统使用背景介绍随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的...查看详情

    用户:qq_1430379966753 浏览量:1438 时间:2015-07-16
  • 具体问题如题,曾经做过一次消防控制室在门卫中的(两个房间的门卫,其中一个房间做为消防控制室),在过建审的时候被提问消防控制室是不是火灾自动报警系统中的重要设施,为什么不上火灾自动报警系统?要求我将整个门卫添加了完整的火灾自动报警系统。现在又一个化工工程,工程中包含了甲类厂房,丙类厂房,甲方要求把消防控制室放到办公楼内,就出现了我上面说的那个问题。...查看详情

    用户:co1436941142361 浏览量:9023 时间:2015-07-15
  • 中央空调图片1

    5266588 最新!GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》调整要点,大家都看过了吗?没有的话,今天就和小编一起看看有哪些修改和新增加的内容~ 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5 条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路...查看详情

    用户:co1431931428213 浏览量:6718 时间:2015-07-15
  • 个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!...查看详情

    用户:yyl_2_0_0_8 浏览量:7626 时间:2015-07-09
  • 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警 · 不同配电箱出线的零线跨区混用(下图中Ra借用B区的N线,虚线为正常接线),引起误报警· 不同配电箱出线的零线并接(下图中HG虚线),或通过其他途径间接搭接,引起误报警· 如果N线绝缘水平差也会导致电流经过大地回流,在不同区域中进行干扰,产生的漏电流备检测到,引起误报警。...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:1303 时间:2015-07-07
  • 1 前言 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的火灾报警系统。它是为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾而设置在建筑中或其它场所的一种自动消防设施。火灾初期,系统里各种自动探测装置(如感温探测器、感烟探测器、燃气探测器和适合于高大空间用的吸气式探测装置等)都能及时的给出火灾报警电信号,传送到火灾报警控制器开启声光报警来警示相关...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:624 时间:2015-06-24
  • 看了新规范,均不需要上火灾自动报警系统,就给排水上了消火栓,问:上还是不上,求高手帮助?...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:2529 时间:2015-06-21
  • 火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1126 时间:2015-06-19
  • 一、 前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:580 时间:2015-06-17