本专题为土木在线火灾报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
第1个问题 GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。 第2个问题 GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???...查看详情
规范上要求“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,这是对强电电缆选型的要求,那么对于火灾自动报警系统,各信号线、DC24V电源线、消防电话线等是否也有必要采用低烟无卤线缆,这类线缆规范上只有阻燃或阻燃耐火的要求,而没有提是否需要低烟无卤。...查看详情
请问大家:一个3000平米的公建 两层 是不是按民规13.1.3.2条不超过24米的公建设置火灾自动报警系统? 那消防控制室是否需要呢?没有暖通空气调节没有机械排烟...查看详情
最近在学习GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,找到一份资料,希望对各位有用。 5141033...查看详情
规范其实应该明确点说,像防排烟风机这些,风机所服务的区域设置自动报警即可。服务于那些场所就在哪些场所上。对于规范中一类高层这种未明确的才全楼上为啥机房不能单独设置FAS?因为机房的一个排烟风机,波及整幢建筑物吗?...查看详情
一纯住宅建筑地上18层,地下一层,其中-1层和1层均为储藏间,-1层设置两个集水坑内各有两台4KW的排污泵;屋顶设有一套立式增压稳压设备,配套水泵共两台。这种情况下需不需要设置火灾自动报警系统呢?...查看详情
本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年 对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线 但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 , 去问暖通,他们也说不出个所以然来。 求助各...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/19/1430877319.jpg 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:5125339 规范分享...查看详情
火灾报警系统设计规范GB50116-2013...查看详情
如题,我有点弄晕了,不知道哪些场所要设火灾漏电报警探测系统? 看到很多设计师设了。 但这个是必须设的吗?好像规范上也没有说必须设。 请高手指点一下。...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这...查看详情
火灾自动报警系统的非消防电源 是指照明或者动力电源吗? 火灾自动报警系统的非消防电源是指照明或者动力电源吗?做火灾自动报警系统造价时,不要计算这些非消防电源,对吗? 火灾自动报警系统通过C1模块 控制一些照明或者动力电源,这样理解对吗? 5109561 5109561...查看详情
两个车间属于化工类的乙类和丙类的生产车间,用不用做火灾自动报警系统,防火规范上面提到有需联动的设备应设置火灾自动报警系统,要是其他专业没设置的联动设备的情况下呢?请各位指教...查看详情
能给我一下不?感激不尽...查看详情
散装平房仓是否上火灾报警系统...查看详情
有需要的赶紧下载研究吧 5090056 5089807 5089806 5090056...查看详情
5073985 5073986 5073987 5073988 5073989 5073990 5073991 5073992 5073993 5073994 5073995 5073996 5073997 5073998 5073999 5074000 5074001 5074002 5074003 5074004 5074005 5074006 5074007 5074008 5074009 ...查看详情
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为民用建筑设计中最重要的设计内容之一。在一些工程项目设计中,由于设计人员在对规范的理解和执行过程中存在一些偏差,以至在设计中出...查看详情
2014年5月1号,新《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013开始实施,对比原来旧规有些内容改变不小,现总结几个改动较大的地方如下:一、地址容量减少。 现任一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点;每一总线回路连接设备总数,即地址总数不应超过200点。任一台消防联动控制器地址总数不应超过1600点(正好一半),每一联动总线回路连接设备总数不宜超过100点(也正好...查看详情
本文针对《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》执行疑点进行阐述,欢迎各位交流您的意见! 1. 消火栓按钮该不该直接启泵?新《火规》4.3.1条要求消火栓启泵按钮的动作信号应作为报警信号以及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。而《高规》7.4.6.7条要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条。《建规》8.4.3.8条要求同高规。...查看详情