  • 现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1966 时间:2015-06-16
  • 2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。 为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。 对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。 规范修改强调要自动检...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:742 时间:2015-06-10
  • 火灾自动报警系统使用前准备有哪些? 1、火灾自动报警系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。 2、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料: 1)系统竣工图及设备的技术资料; 2)公安消防机构出具的有关法律文书; 3)系统的操作规程及维护保养管理制度; 4)系统操作员名册及相应的工作职责; 5)值班记录和使用图表。 3、火灾自动报警系...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:345 时间:2015-06-08
  • 火灾自功报警系统有以下三种基本设计形式: 1.区域报警系统 区域报警系统山火灾探测器、手动报警器、区域报警控制器或通用报警控制器、火灾警报装置等构成J这种系统形式主要用于完成火灾探测和报警任务,适用r小型建筑对象和防火对象单独使用。一般,使用这类系统的火灾探测和报警区域内最多不得超过3台区域火灾报警控制器或用作区域报警的小型通用火灾报警控制若多于3台。应考虑使用集中报警系统形式。 ...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:676 时间:2015-06-08
  • 火灾自动报警系统验收前的准备方案有哪些? 1、竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2、工程质量事故处理报告; 3、施工现场质量管理检查记录; 4、火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录; 5、火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。 火灾自动报警系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量检查,同时确定安装设备的位置、型号、数量,抽样时应选择有代表性、作用不...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:375 时间:2015-06-08
  • 火灾自动报警系统的系统性能调试? 1、将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统,按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 2、火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后,按本规范附录C规定填写调试记录表。...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:637 时间:2015-06-08
  • 什么是火灾自动报警系统? 火灾自功报警系统是用于尽早控测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如;疏散人员,呼叫消防队,启动灭火系统,操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:419 时间:2015-06-08
  • 近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1138 时间:2015-06-06
  • 摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:609 时间:2015-05-31
  • 核心提示:在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定…… 1 火灾自动报警系统的设计 在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:1095 时间:2015-05-27
  • 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:745 时间:2015-05-26
  • 火灾自动报警系统中感温感烟探测器的连接时,用的是头对头的连接方式,我搞不懂到底和并联有啥区别?在那有类似的资料?谢谢...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1034 时间:2015-05-21
  • 小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:669 时间:2015-05-21
  • 火灾自动报警系统安装的一般要求是什么? (1)火灾自动报警系统的施工安装专业性很强。为了保证施工安装质量,确保安装后能投人正常运行,施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准,并由有许可证的安装单位承担。 (2)安装单位应按设计图纸施工,如需修改应征得原设计单位同意,并有文字批准手续。 (3)火灾自动报警系统的安装应符合火灾自动报警系统安装使用的有关规定。并满足设计图纸和设计说明书的要求。 (...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:556 时间:2015-05-21
  • 如何对火灾自动报警系统进行定期检查? 火灾自动报警系统应进行以下的定期检查和试验: 1.每日检查 使用单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法:有自检、巡检功能的,可通过扳动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能...查看详情

    用户:xfps22 浏览量:529 时间:2015-05-21
  • 火灾自动报警系统使用和维护的一般规定有哪些? (1)火灾自动报警系统必须经当地消防监督机构验收合格后方可使用,任何一单位和个人不得擅自决定使用。 (2)使用单位应有专人负责系统的管理、操作和维护,无关人员不得随意触动。 (3)系统的操作维护人员应由经过专门培训,并经消防监督机构组织考试合格的专门人员担任。值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理及操作规程,应清楚了解单位报警区域和探测区域的划分以及火灾自...查看详情

    用户:enenha5 浏览量:528 时间:2015-05-21
  • 如何验收火灾自动报警系统? (1)建筑物内安装的火灾自动报警系统及消防控制设备,必须调试开通正常,经公安消防监督机构验收合格后方可交付使用。 (2)系统验收应是综合性验收。验收时应对火灾自动报警设备和各种消防控制设备,以及火灾事故照明灯及疏散指示标志灯等进行全面验收。 (3)验收前,建设单位在消防设备竣工后应正式向当地公安消防监督机构提交申请验收报告,并送交下列技术资料: ①填写系统竣工情况表; ...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:492 时间:2015-05-21
  • 火灾自动报警系统的系统性能调试? 1、将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统,按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 2、火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后,按本规范附录C规定填写调试记录表。...查看详情

    用户:dsh666 浏览量:666 时间:2015-05-20
  • http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:14300 时间:2015-05-20
  • 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; ....... 13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 真是这样的吗?理解规范不能这样。...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:1950 时间:2015-05-20