在做设计的时候,遇到丁类厂房,按照规范是不需要设置火灾自动报警系统,现在建筑做的有高窗,暖通专业要求是可开启,现在这种高窗做成电动窗是否需要做火灾报警连锁控制呢?还是只要手动或电动能开启就可以了呢?...查看详情
向大家请教个问题,没有火灾报警系统的防火卷帘,它的控制箱内部配套了两组烟感和温感使防火卷帘自动下降,请问这对烟感和温感是不是也要受高度影响,如果厂房房间高度是15米,那么这个防火卷帘是不是就不能用了。...查看详情
住宅户内是否需要设置火灾探测器,在GB50016-2014第8.4.2条有明确规定:“建筑高度大于100米的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54米但不大于100米的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。”本条对不同建筑高度的住宅建筑如何设置火灾自动报警系统做出了明确规定。因此,住宅建筑是否需要设置火灾自动报警系统,要以本条作为基本原则。 如果按照GB500...查看详情
有一建筑,不带火灾自动报警系统,自带电源非集中控制消防灯具采用专用回路供电,当发生火灾是,手动切断非消防负荷,此时这些消防灯具的消防电源没有切断,但如何强制这些灯具点亮呢?请老师们给予回答,谢谢!...查看详情
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的 file:///C:Documents and SettingsHYApplication DataTencentUsers102095...查看详情
德国安舍FlexES系列火灾自动报警系统操作手册、设计手册,编程手册那位有 还有就是有那一位可以破解上述设备的密码。价格面议...查看详情
单层一万多平米的戊类厂房 高度10m 主要是机械加工生产车间 根据新的防火规范 需要设火灾自动报警系统么 消防负荷按三级负荷算 还是二级...查看详情
请教一下设计的同学,本人建设单位,项目为2栋18层高层带底楼商业的住宅,其余商业为24米以下2层的单体楼,电气设计了火灾漏电报警系统和集中电源疏散照明系统,出于节约成本考虑,查找了相关的建筑防火,火宅报警和住宅电气等相关设计规范,均未找到必须设计的条文,请问是否可以取消?依据是什么?...查看详情
消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。 1 先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。 2 平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3 风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4 报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5 报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料...查看详情
一厂区,各单体均无火灾报警系统。各单体内只设了消火栓,厂区设了消防泵房。 请教一下: 1.该消防泵房可需要设置火灾报警系统及消防控制室? 2.如设消防控制室,各单体消火栓按钮引至何处,消防泵房还是消防控制室?...查看详情
现有一共二层,每层面积约400平的公共建筑,给排水专业只设置了消火栓,请问是否需要设置火灾自动报警系统...查看详情
2013年新版火灾报警设计规范的图解中,系统图中有信号总线和联动总线分开敷设的,请问这系统有什么优点?而且好像建议大型建筑信号总线和联动总线分开敷设,这是为什么呢?能否有大神出来解释一下?... 急切需要知道答案,要详细分析哦,最好有相关分析内容的网址,本人穷只能悬赏20土木币,。先谢过了,学习中ing,...查看详情
和控制线连接的最下面的箱子是什么意思?...查看详情
《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作! 2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘...查看详情
请教各位前辈,是这样的,首先,我做了一个地下车库,有7-8个防火分区,我打算采用集中火灾报警系统,设置了一个消控室,集中式火灾报警器放在消控室中,我是否应该在其他防火分区内设置区域火灾报警器?另外我想请教一下是否加入区域报警器画图的时候就可以替代消防接线箱?再有是否按照图集上是不是应该画成环型的系统图?一共三个问题希望各位前辈指导一下!...查看详情
一个多层建筑 设置有消火栓 但没设置火灾报警系统 消火栓箱里面需要设置起泵按钮吗?...查看详情
三层公共建筑,建筑设计防火规范中各条均不符合,除了联动的那条有疑问 现在暖通专业无联动,水专业上了喷头,做“湿式自动喷水灭火系统”,电气专业需要配合火灾自动报警系统吗 “13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”...查看详情
如题,何种情况设置区域火灾报警系统? 设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明? 提前谢谢您的解答。...查看详情
有需要的可以直接下载~~~...查看详情
如果按照规范要求没有必要设置没有火灾自动报警系统的工程,却安装了常开防火门,如何实现联动呢...查看详情