距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
您好,新消规实施之后,是否还可以用设水箱的消防给水形式。...查看详情
消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。 条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?...查看详情
地下车库桥架做在了消防给水暖通的下边了,这样会不会影响最后的验收了!!...查看详情
这句话怎么理解?求助各位大神:)...查看详情
给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成,它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。 管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。 给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。 1、给水管材 目前消防...查看详情
室外消火栓系统 一、系统组成二、系统工作原理 (一)常高压消防给水系统:如风景区高山上的系统 (二)临时高压消防给水系统:经消防泵加压 (三)低压消防给水系统 二、系统设置要求 (一)设置范围【《建规》第8.1.2条】 1.在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。 2.民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外...查看详情
新成大厦是由韩国新成焕电子技术(天津)有限公司投资建设的一座综合性大楼。该建筑高度为45m,地下一层,地上十层,总建筑面积为16500m2。其中地下室为战时人防,平时设备间及汽车库;一、二层为金融、保险、证券、商务中心等;三、四层为开敞式办公;五层为健身房、洗浴桑拿用房;六~八层为客房;九层为KTV包间;十层为厨房及餐厅;十层顶为设备层。 5604773 本文介绍了新成大厦的给水排水设计,并就...查看详情
UPVC排水立管安装工序流程立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线5601285[/...查看详情
只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!...查看详情
本帖最后由 baiyantr 于 2016-8-13 14:25 编辑 本人经历一个项目,设计院将消火栓箱的DN65进水管整体埋设在墙体中。设计院意思是从吊顶内沿墙从上到下在墙体内暗敷,墙体厚度150到200。 我想请教一下各位大侠,这样做设计和验收规范上是否可行?试压过程中墙体是否会有问题。...查看详情
请问,消火栓、自喷淋等消防给水设备,现场施工验收时执行哪个标准?...查看详情
本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火...查看详情
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m,请问这里的高压和临时高压指什么?...查看详情
符合下列条件时,系统应分区供水: 1、系统工作压力大于2.4MPa; 2、消火栓栓口处静压力大于1.0MPa; 3、自动喷水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处工作压力大于1.2MPa。 请教,既然第二点要求了静压大于1.0MPa分区了,为什么还要第一点系统工作压力大于2.4MPa分区?...查看详情
有需要的朋友可以下载哈...查看详情
周金忠 张忠品 范太兴(中铁隧道勘测设计院有限公司, 天津300133)长大水下城市道路隧道主要指隧道封闭段长度超过3 km的水下道路隧道。从水下道路隧道消防灭火理念、水下道路隧道工程特点、工程造价等角度,对其消防给水和消火栓系统等提出如下观点:水下道路隧道两端应分别设计一套消防供水设施,设计时应优先采用带稳压泵的临时高压供水方式;设置困难情况下消火栓系统管网在匝道内可以是支状;同时认为应按水下道...查看详情
消防给水及消火栓系统规范讲座PPT,来自上海消防局。 5504890 5504891...查看详情
GB 50974-2014: 5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外: 1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑; 2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ; 8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于...查看详情
办公室装修中,消防给水系统做的好坏与否往往是一个很重要的环节,上海同图建筑设计工程有限公司作为一家老牌的有经验的办公室装修公司,为您介绍消防给水系统的相关知识! (1)室内消防给水的设置范围 在进行城镇、居住区、企事业单位的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。 对于9层及9层以下的住宅;建筑高度不超过24m的其他民用建筑;建筑高度超过24m的单层公共建筑以及单层、多层和高层工...查看详情
5490968 5490969 5490970 5490971 5490972 5490968 5490969 5490970 5490971 5490972...查看详情