1 消防水池有效容积即最低水位的确定 一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。《消水规》第4.3.9条要求消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;第5.1.12条要求消防水泵应采取自灌吸水[1]。这两款条文...查看详情
2018年消防工程师预习第三篇室内消防给水管道 5942770594277159427735942772594277459427755942776594277759427785942779...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况? 593913...查看详情
5938475 高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 水泵接合器(《消规》...查看详情
5937734 一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 5937735 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 2014版本的CAD谁有呢...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏).rar...查看详情
求助:原有建筑5层,高压给水系统,直接接入市政管道。但现在,市政管网压力不足,如何解决才能满足压力要求?目前现场无法设置消防水池、泵房,无法采用临时高压的设计。采用气压顶升,也无安装空间。急求助~...查看详情
高手帮忙解答~~~谢谢...查看详情
小区原有消防给水管网设在室外,由于年久腐蚀漏水,需要改造更换。现在甲方想将环状给水管网设置在地下车库,由地下车库引至各个住宅、商业楼。这个方案是否可行,还是必须按照原管网修复? 请帮忙解答...查看详情
最近做一个工程,其中几个单体都是不同的人设计,水池设置在地下只供单体建筑使用,但是室外消防未考虑。因为小区采用的是打井气压罐供水,小区不大,最多450人。能不能室外消火栓直接从气压罐引出一根作为供水管路,等于说室内消防跟室外消防分开来布置了,室外的由给水气压罐一并供水??请问有没有这种做法那?因为所有东西已经定了出图了,再去规划一个水池也不太现实。请大神解答。...查看详情
给水泵和消防泵的流量以及扬程怎么选,需要知道哪些条件?比如已知最高日用水量,最大时用水量。。。。。。接下来怎么算水泵的流量和扬程?...查看详情
什么是临时高压消防给水系统...查看详情
摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的风致加速度,以提高建筑使用者的舒适度。与此相呼应的是,...查看详情
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水...查看详情
导 读 北京通州彩虹之门项目建筑原方案为两个交叉的环,即双环方案,建设方决定对此环方案进行修改,最终确定为3塔方案。如何将高压消防给水系统与本项目完美结合?和小编一起来看看吧~ 5835101 本文将对此项目消防水方案设计分析过程、成果以及对于类似项目的设计思路拓展进行探讨。 1 工程概况 本项目建筑总面积为65万m2,业态为办公、酒店、公寓、会所、商业及车库。本方案由3座塔楼(北塔、西塔、南塔)...查看详情
多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起...查看详情
5栋20米高的6层住宅和一栋10米高的3层商场,市政给水压力0.2-0.3MPA,给水、消防系统怎样做?...查看详情
消防水池应采用两路消防给水该如何实施,可以直接从一根市政给水管网上接两根管道接到消防水池吗?...查看详情
5809696 当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。 5809693 5809694 DN65消火栓口水压如大...查看详情