距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 6228486 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上...查看详情
厂区内有多层、高层工业建筑,现在采用的是生产和消防合用的供水外网,入户处分开并根据消规8.3.5在消防管道上设置了倒流防止器。在场地内最高的建筑物顶部设置高位消防水箱和稳压装置。问题1:有了倒流防止器,那高位水箱只能负责本栋建筑内的初期火灾消防用水量。问题2:有了倒流防止器,稳压装置只能负责本栋建筑的室内消防管网渗漏和系统自动启动流量。问题3:如果为了给整个厂区消防系统稳压和提供火灾初期水量,稳压...查看详情
2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?...查看详情
小区给水量计算中,消防用水量不计入正常用水量,但用于管网校核计算,请问管网校核流量是生活用水量和消防用水量的叠加吗?...查看详情
北方室外消防给水管道保温怎么保,需要多厚的保温?什么材料的?需不需要伴热?...查看详情
消防给水系统中,常高压和临时高压的区别?...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 ...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情
综合医院建筑设计规范给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时,应对院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 本文强调在医院建设中应对给排水设施统一规划,一次或者分期实施,避免重复建设,减少医院运行成本。 给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房,以及重要医疗设备用房的室内架空通过,必须通过时应采取防漏措施。 医院的洁净室比较多,如手术室、无菌室、烧伤病房、重...查看详情
2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情
2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,...查看详情
(四)消防水泵的吸水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下: 1)消防水泵应采取自灌式吸水。 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流...查看详情
2.消防水泵的材质符合以下要求: 1)水泵外壳宜为球墨铸铁 2)叶轮宜为青铜或者不锈钢 3.柴油机消防水泵应符合下列要求 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。 (柴油比汽油闪点高,火花塞点不着;压缩气缸时体积急剧减小,温度急剧升高) 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池...查看详情
?导读 从20世纪60年代,CAD开始进入到设计领域,大大提高了设计人员的工作效率。目前,在CAD的基础上出现了天正建筑、湘源控规等软件,都为设计工作带来了更多的方便快捷。然而,这些软件都是在二维空间中设计,具有较大的局限性,与手绘图纸一样避免不了因为协调而造成的错误和浪费。由二维图纸转化为三维实体时,尤其对于设备专业而言,各专业管道错综复杂,更凸显了三维制图在建筑设计中的重要作用。 ...查看详情
请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢...查看详情
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在...查看详情
小编说 随着《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014,以下简称“建规”)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“消水规”)的陆续发行,国标图集《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐,98S205)中相关技术参数、控制方式等已不相适应,应对其依据新规范要求进行修编。经过初步研究、征求意见、收集数据,2016年10月27日召开技术条件评审会议...查看详情
6117898真是不能放松,一晃一周没发知识导图了,需要坚持下来!...查看详情
6115808 1.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 2.储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不...查看详情
消防给水及消火栓系统 4年共考29分 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型,熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 第一节 消防给水设施 第二节 室外消火栓系统 第三节 室内消火栓系统 第四节 设计参数 消防给水设施 6113258 6113259 1、消防水池 6113260 设置要求: ...查看详情