消防给水更新时间:2025-12-14 23:37:40

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • ↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 建筑给排水设计培训速成班_实操培训班(直播+答疑+视频回放) 一、可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 二、流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120%。 三、当...查看详情

    用户:见习助理 浏览量:122 时间:2022-03-30
  • 一、消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力...查看详情

    用户:安静的香烟 浏览量:87 时间:2022-03-15
  • 有网友问:“住建验收合格,消防检查不合格,应该怎么办?” "现在问题是这种情况多了,安检出不合格后,地方政府觉得消防在整事,人家住建都批了,消防为什么不批?!" 1、《中华人民共和国消防法》咋说的? 第十三条 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 前款规定...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:89 时间:2022-03-15
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火栓给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火栓给水系统, 室内消火栓给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火栓给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:130 时间:2022-02-28
  • 消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管; 常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压; 常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:503 时间:2021-10-21
  • GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。 消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:338 时间:2021-10-19
  • 一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:100 时间:2021-10-11
  • 一、高层建筑消防给水系统中存在的常见问题 1、消防水池设计问题 在当前大部分高层建筑中,在消防水池设计上存在一些问题。例如消防水池容量偏小,导致该现象出现的主要原因在于设计工作人员对高层建筑火灾延续时间、室内消防栓用水量等选择不当,部分老工程经过改造后,新添加自动喷淋系统,而水池容量没有因此得到调整。 2、水箱高度问题 设置高位消防水箱的目的在于储存用于初期火灾处理的用水,能够有效减少消防水泵开启...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:106 时间:2021-09-27
  • 消防给水及消火栓系统报废年限是多少? 1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。 2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。 3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。 4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:373 时间:2021-09-27
  • 什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 消防给水系统的分类及特点 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:235 时间:2021-09-18
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:537 时间:2021-09-13
  • 建筑给水排水 导 读 针对超高层建筑消防给水系统的不同分区形式,提出了对消防给水系统分区的评估和评价的问题。超高层建筑消防给水系统分区的评价有利于解决系统分区形式,从定性与定量的角度给出评价的结果,建立了基于可靠性为基础的分区形式系统评价方法。消防给水分区的系统评价包括直接评定和综合评定的评定方法。直接评价对存在重大隐患的设计进行对标评定。综合评定可以采用不同的指标进行多因素的评估,提出了评...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:181 时间:2021-08-31
  • 如题,现在设计一个厂区,他现状是室内消防直接接在了室外生产生活给水、室外消防合用的管上,然后进室内之后是分开的,根据图一第二条我觉得这是合理的,但是很快又查到了图二,我同事说,室内消防管道,它从室外引进来的部分也叫室内消防管,所以这个规范的意思是,不能和生产生活合用。请求各位大佬帮忙看一哈...查看详情

    用户:wx_1626313958467 浏览量:191 时间:2021-07-15
  • 消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!01 管道水压强度试验 1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。2.试验压力按照下表:02 水压严密性试验应 水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:320 时间:2021-07-14
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:170 时间:2021-07-12
  • 人员密集场所在《建筑设计防火规范》中没有明确定义, 到底什么算是人员密集场所? 即将实施的新国标 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》有了明确定义 GB/T 40248-2021 《 人员密集场所消防安全管理》 发布! 2021年12月1日实施 人员密集场所的定义 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 3.3条 : 人员密集场所 a...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:267 时间:2021-07-01
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:80 时间:2021-06-22
  • 想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 1、预防为主、防消结合 ①尽量避免和防止火灾的发生; ②尽快尽早扑灭火灾; ③限制火灾在最小范围内。 2、按建筑高度区分 ①建筑高度小于等于24m时,可用解放牌消防车直接进行灭火,按低层建筑和多层建筑进行灭火设计; ②建筑高度大于2...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:104 时间:2021-06-21
  • 一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供...查看详情

    用户:wx_1618823360486 浏览量:79 时间:2021-06-18
  • 天正给排水图片1