消防给水更新时间:2025-12-14 23:37:40

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:246 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:346 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:253 时间:2022-08-22
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:80 时间:2022-08-18
  • 室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求; 3...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:153 时间:2022-08-18
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:60 时间:2022-08-11
  • 建筑室内外消防给水系统分类、组成及设置可下载!...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:33 时间:2022-08-04
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:185 时间:2022-08-03
  • 12.4 试压和冲洗 12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验; 3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录; 4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:213 时间:2022-07-29
  • 10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:197 时间:2022-07-29
  • 8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:284 时间:2022-07-29
  • 8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:201 时间:2022-07-29
  • 6.2 分区供水 6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1系统工作压力大于2.40MPa; 2消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:92 时间:2022-07-29
  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:212 时间:2022-07-28
  • 5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:239 时间:2022-07-28
  • 4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:109 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:329 时间:2022-07-28
  • 3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定: 1 石油化工厂工艺生产装置的消防给水设计流量,应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定; 2 石油天然气工程工艺生...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:136 时间:2022-07-28
  • 5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:素流年 浏览量:302 时间:2022-07-27
  • …… 完整版下载方式见文末 0 2 消防管道沟槽连接系统 ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:60 时间:2022-07-26