消防给水更新时间:2024-04-24 03:41:09

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:49 时间:2023-02-23
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:53 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:22 时间:2023-02-22
  • 这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:18 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:120 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2023-02-21
  • 制冷技术图片1

    1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:23 时间:2023-02-20
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:稳高压消防给水系统 2.1.2 高压消防给水系统 constant high pressurefire protection water supplysystem 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2.1.3 临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:105 时间:2023-02-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:临时高压消防给水系统 设置在高层建筑内的消火栓给水系统称为高层建筑室内消火栓给水系统,高层建筑一旦发生火灾,火势猛、蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失,因此高层建筑的室内消火栓系统应采用独立的消防给水系统,一般可分为不分区消防给水方式和分区消防给水方式。现在主要介绍分区消防给水方式。那么什么时候需要设置分区供水呢? 1.高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1....查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:114 时间:2023-02-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压消防给水系统 在消防设施的学习中,各种压力让大家头疼。今天进行一个汇总,系统工作压力,设计工作压力、工作压力、试验压力、额定工作压力…… 01 系统工作压力 系统工作压力系指消防给水系统可能产生的最大运行压力,是选择管材、管件的配件等产品的重要依据之一,同时也用于确定压力管道水压强度试验的试验压力。 消防给水系统中采用的设...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:122 时间:2023-02-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:181 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统简介 物联网消防给水系统从硬件和软件两个方面出发,在水力机械、控制系统、产品质量、生产测试、系统设计、系统调试、日常维护、消防监督和技术服务等多环节、多角度提出的系统整体解决方案,解决常规建设模式的固有分散采胸兼容性差、故障点多、责任归属不清晰、监控时效滞后、维保水平不高等严重影响消防给水系统安全可靠性的各类突出问题,提高了消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。 二、系统组...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:99 时间:2023-02-15
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:38 时间:2023-02-13
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:30 时间:2023-02-06
  • 赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情

    用户:wwp88369 浏览量:29 时间:2023-01-18
  • 建筑消防给水图片1

    来源:网络 稳压泵 1. 流量要求 1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。 2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。 2. 设计压力 1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:22 时间:2023-01-03
  • 建筑给排水图片1

    消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天带着大家来认识认识这些管件和阀...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:50 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16